안녕하세요..
재작년 10월에 이사를 왔다가.. 지금까지 계속 불편함을 겪고 있는 세대 입니다.
저희집 바로 위층에는 중간 기계실이 있습니다.
급탕/급수 펌프로 인해 모터가 24시간 가동하고 있으며,
고스란히 아랫집인 저희집에 그대로 진동소음으로 전파되고 있습니다
웅~~ 하는 소리가 24시간내내 집안에 울리고 있으며
특히 안방이 침대 주변이 심한데..
벽에 귀를 갖다대면 웅~~~~~ 거리는 소리가 좀 더 크게 들립니다.
중간기계실 구조는 위 사진과 같으며,
해당 문제로 관리소와 같이 점검을 했었습니다.
점검중에 발견한 특이사항이 있는데..
다른 펌프가 모두 가동되어 있어도, 사진에 노란 동그라미로 표시 된 펌프만 끄면
진동소음이 안난다는 점 입니다.
두번째 특이사항은..
해당사항과 연관되어 있는지는 모르겠습니다만..
집구조는 위 사진의 오른쪽과 같고
안방 화장실쪽에서 천장을 뜯어보면 여러 배관들이 있고
그 중, 파란 배관 1개가 다른 배관과 달리 저렇게 배관보다 큰 구멍이 나있고 벽 넘어 가로질러 갑니다.
가로질러 가는 방향은 위에서 서술한 안방이고.. 소음이 가장 심한곳 입니다.
다른 배관은 제대로 마감 됐는데, 유난히 저 배관만 저렇습니다.
이것도 관련이 있을까요?
혹시 이게 원인이라면.. 이로 인해 다른방도 진동 소음이 울릴수 있는지요?
답답한 나머지 소음업체도 불러봤지만
상술인지.. 진짜인지 모르겠어도..
기계실 전체에 차음제를 덮으면 괜찮다고 합니다. 비용은 상당하고요..
철제구조물 밑에 진동방지 판을 깔면 된답니다.
관리실에서는 해당 조치로 개선이 안될꺼라는 부정적인 견해 입니다.
스프링이 제대로 설계되어 있다고 합니다.
저로썬.. 도저히 어떻게 해야할지 모르겠습니다.
도움을 주실수 없을까요?
해당 펌프가 작동할 때, 몸체에 손을 대서.. 다른 펌프와 유의미한 차이가 있을 정도의 진동이 있는지 봐주시면 감사하겠습니다.
그리고 기계실에 가신 김에, 해당 펌프를 어떻게 고정해 놓았는지의 사진도 몇장 부탁드릴게요.
다른 펌프들과 엄청 큰 차이는 못느끼겠습니다.
고정 사진은 첨부파일와 같습니다..
일차적인 해법은.. 현재 댐퍼 위에 펌프를 그냥 올려 놓기만 했는데요.. 그 것을 스텐밴드를 이용해서 펌프 몸통 전체를 아래 쪽 받힘쇠에 고정을 하는 방법이 있습니다.
펌프는 내부의 회전체가 중심축을 잃으면 진동이 커지는 특성이 있기에, 이처럼 물체 위에 올려 놓기만 할 경우 그 축이 흔들리면서 진동이 커질 수 있기 때문입니다.
그와의 연장선에서.. 펌프 위에 수평계를 올려 놓고, 아래의 볼트를 조절해서 펌프의 수평을 잘 잡아 주는 것도 해 볼 수 있는 옵션 중 하나입니다.
이게 되지 않으면 해당 펌프 회사에 AS 요청을 하시는 것이 두번째 방법입니다.
그러면 해당 회사에서 적절한, 혹은 가능/불가능에 대한 답변을 해 줄 것입니다. 만약 펌프의 이상이거나, 다른 조치가 들어가야 한다면, 공용 기계설비의 문제라서 아파트 공용비용으로 처리가 되면 됩니다.