하자관련 질문/사례

내부통기지붕인데 너무 덥습니다

1 쿨에어 24 420 08.18 18:44

 2층 경량목구조 신축1년차 첫 여름입니다 

올 여름 무더위도 한몫하지만 더워도 너무 덥습니다

2층 각방 실내 온도가 40도가 넘어버리네요

실내 습도는 60%정도 나오고요

 

지붕마감은 아스팔트싱글>방수시트>타이벡>OSB순이며 

지붕모양은 모임지붕입니다

KakaoTalk_20240818_182937153_02.jpg

 

KakaoTalk_20240818_182937153.jpg

 

천장속은 이런식으로 설비층(?)이 중간에 있습니다

인슐레이션이 R37이 시공되어있는데 저 인슐레이션 위로 적은 밀도의 인슐레이션이라도 한겹더 시공하면 실내온도가 내려가는 효과를 볼수있을까요?

Comments

6 콜루 08.19 09:55
모임 지붕에 벤트가 설치 되었는지도 한번 확인해 보십시요
M 관리자 08.19 23:48
네 저 역시 통기층의 입구와 출구가 잘 설치 되어 있는지 확인해 볼 필요가 있어 보입니다.
아무래도 평천장 상부 공간의 온도가 너무 높아져서 생기는 문제로 보이기 때문입니다.
1 쿨에어 08.20 22:22
지붕외부
1 쿨에어 08.20 22:23
지붕내부
1 쿨에어 08.20 22:23
지붕외부
1 쿨에어 08.20 22:49
지붕내부 사진입니다 통기층의 출구가 이렇습니다
통기층 입구는 찍어논 사진이 없네요
외부에서 소핏은 4면의 둘레에 잘되어 있고 내부에 래프터벤트는 잘 설치되어 있는지는 모르겠네요
혹시 출구쪽의 통기면적이 부족할까요?
M 관리자 08.20 23:20
아.. 그럼.. 혹시 단열재가 평천장 위에 있지 않고, 경사지붕에 끼워져 있는 형식인가요?
실내[천정-설비배관-단열재-통기층-경사지붕]실외 맞나요...?
입구/출구의 위치와 크기, 팬의 방향 확인해보시는 건 맞는 것 같고요.
만약 첫번째 사진의 박스가 입구라면... 뭔가 크게 잘못 된 것 같습니다.
 단열하신다면, 경사 지붕쪽에 최대한 가벼운 단열재로 이왕이면 열반사 단열재가 혼합된 재료로 붙이면 좋겠네요.(은박-공간-은박-공간, 이런 패턴 나오는 단열재)
M 관리자 08.21 14:38
첫번째 박스는 출구의 일종입니다. 모임지붕에 사용되는....
그리고 원인을 명확히 알 수 없는 상태에서 단열재 등의 처방을 언급하시는 것은 조금 위험할 수 있습니다.
네, 조심하겠습니다. 관리자님.
 저는 쿨에어님의 생각대로 단열재를 조금이라도 더 까는 것이 안 까는 것보다는 나을 것 같습니다. 다만 단열재를 바닥에 깔기보다 위에 열반사 혼합 단열재를 까는 것을 권한 이유는 경사지붕의 열이 복사되어 천정으로 바로 전이 되는 건 아닌가? 하는 생각 때문이었습니다. 지금 생각하면 오히려 아래에 열반사 단열재를 아래쪽에 까는게 더 낫거나 별다른 차이가 없을 수도 있다고 보여집니다.

 그리고 쿨에어님. 저 공간에서 바람의 방향과 환기량을 알 수 없습니다. 바람이 들어오는 곳이 어디로 되어있는지, 실제로 그렇게 작동하는지. 충분히 배출되는지는 연기 등으로 확인해보시길 권합니다.
M 관리자 08.21 16:36
아닙니다. 제가 죄송할 뿐입니다.
그저 진단을 먼저 하고 해법을 제시해 주시는 것이, 비전문가인 건축주가 이해하기가 쉽다고 생각을 한 탓입니다.
1 쿨에어 08.21 17:50
관리자님 단열재는 평천장위에 있습니다 단지 석고마감과 단열재 사이에 설비층공간이 있습니다
외부소핏에서 내부로 통기가 원활한지부터 확인해야 하는거 같은데 직접 천장속으로 들어가서 보는 방법외에는 없겠죠?
1 쿨에어 08.21 17:52
그리고 용마루벤트와 경사에 있는 출구쪽 벤트의 크기가 작은게 아닌가 싶기도 합니다
M 관리자 08.21 18:47
작긴 하나, 입구가 확실하면 큰 문제가 되지는 않습니다.
말씀하신대로 천장 속에 들어가서 보는 방법 밖에는 없습니다.
1 쿨에어 08.27 19:58
입구에서 빛이 보이는 부분
1 쿨에어 08.27 19:58
입구에서 빛이 안보이는 부분
1 쿨에어 08.27 20:00
빛이 보이는 부분은 찾기가 힘들고 전반적으로 어두워 보입니다
어두워 보인다고 거의 막혀있다 봐야할까요?
만약 막혀있다면 어찌해야할까요?
M 관리자 08.28 11:26
막혀 있다면.. 이 안에서의 해결은 어렵고, 처마 하부의 통기구 쪽 마감을 뜯고, 그 쪽에서 조치를 하셔야 합니다.
1 쿨에어 08.28 14:08
답변 감사합니다
집 기초 기단부가 낮아 4면의 외부 세라믹사이딩중 2면을 철거해서
하단부 외부OSB합판을 뜯어내고
다시 합판을 칠 계획인데 그때 4면중 2면의 통기구를 손보면 되겠죠?

집하자에 신경쓸때마다 머리가 아프고 혈압이 올라갑니다
만약 다시 집을 짓게 된다면 협회등록된 시공사에게 맡기고 편하게 살고 싶습니다
제 문의글에 일일이 답변해주시는 관리자님께 다시한번 감사말씀드립니다
M 관리자 08.28 15:05
별말씀을요.. 감사합니다.

네 그렇습니다. 그렇게 하시면 무리가 없습니다.
1 쿨에어 10.23 09:33
레프터벤트
1 쿨에어 10.23 09:34
안녕하요 관자님
레프터벤트 상태입니다
이렇게 되어 있어도 괜찮은건가요?
M 관리자 10.23 10:51
단면이 온전히 보이지 않는 사진이라서 말씀을 드리기가 어렵습니다만...
찌그러진 형태가 보이는 것으로 보아서, 통기면적이 부족해 보입니다..
참고로, 공기가 나가는 구멍보다 들어오는 구멍의 면적이 2배 정도여야 적당합니다.
1 쿨에어 10.23 11:01
답변감사합니다