안녕하세요. 매번 자료 찾아보다 너무 감사하고 좋은 사이트라 저도 도움을 받고자 이렇게 글을 남깁니다.
아파트에서 난방공급 한 10월 이후 현재까지 소음에 시달리고 있습니다.
구조 평형 : 분당 28년된 31평 7층 아파트
현재까지 상황 공유 드립니다.
10월 중순 경 부엌 옆 작은방에서 소음 시작.
해당 동 지하에서 같은 소음 발생.
난방매인배관을 잠그니 소음이 사라짐. 100% 난방 매인배관에서 나는 소리 확인.
혹 다른 세대도 나는지 확인 하기 위해 6층 8층 9층 세대 방문.
8층 9층은 소음 없음.
6층은 미세하게 있음.
관리실 확인 결과 8층에 배관 조인트가 있다고 함.
하여 배관 조인트가 끝인 우리집7층 이 가장 큰 소음이 발생하는게 아닌가 추측.
그러나 8층 벽을 뚫고 공사를 해야 하기에 정확한 원인 파악을 하지 않는 한 공사 요청을 하지 못하는 상황임.
내력벽 내 매인배관에서 시작하여 방전체에 소음이 울리고 벽을 타고 부엌까지 나는 상황임.
차압밸브가 오래되서 그런가 싶어 교체하고 조절하였으나 소음은 계속 발생함.
공기빼는 작업도 진행하였다고 함.
관리사무소측에서 여러동 다니면서 확인한 결과 우리 동 포함 5개동 지하에서 같은 소음이 발생함을 확인함.
우리동 지하 난방매인배관이 다른동과 다르게 꺾이듯이 시공이 되어 있다고 함. 이 부분은 정확히 보고 설명듣지 않아 무슨말인지 확실하지 않습니다만 배관이 다르게 생겼다고는 해요..;
소음의 종류는..
물이 졸졸 흐르거나, 배관을 탁탁 치는 소리가 아닌!
마치 화장실 물 내린 뒤 물이 차오를때 나는 소리와 같이
관 전체가 솨아~~ 울리는 소리입니다.
매인배관을 타고 24시간 물이 흐르기 때문에 배관통이 울리는 소리인듯 합니다.
동영상은 링크 첨부했습니다.
잡음으로 잘 들리지는 않으나 가만히 들어보시면
계속 관전체가 울리는 듯한 소음이 방안 가득 들리시는게 느껴지실 거에요..
https://drive.google.com/file/d/1iJ75Yazn5GZQb8KfDio5tUlX8-6HBPzb/view?usp=sharing
긴글 읽어주셔서 감사합니다.
너무 답답한 마음에.. 글 남겨요.
난방공급이 1년중 6개월입니다. 그러면 저희는 매년 6개월을 소음에 시달려야하는데
살 수가 없어요 ㅠㅠ 게다가 방을 지금 하나는 아예 사용하지 못하고 있습니다.
잠을 잘 수 없거든요... 답변 부탁드립니다..
코멘트로 남겨도 링크이동이 안되나요..?
https://drive.google.com/file/d/1iJ75Yazn5GZQb8KfDio5tUlX8-6HBPzb/view?usp=sharing
저희 동 배관 받은 자료가 있어 공유합니다.
파란색 툭 튀어나온부분은 저희집입니다.
세대내로 물이 들어와 흘러나가는 구조설명입니다.
배관의 기울기가 잘못되면 공기가 찰 수 있는데... 아마도 이 것이 원인인 것 같은데요..
불행히도 해당 배관을 직접 손보기 전에는 무언가 할 수 있는 것이 없어 보입니다.
리턴 밸브가 있다면.. 리턴을 잠그면, 세대에서 물을 틀었을 때 찬물이 조금 더 오래 동안 나오는 단점이 생는 것을 감안하더라도 이 것을 잠그어 보는 것도 방법인데요.. 그렇게 설계가 되어 있을지도 잘 모르겠습니다.
벽 뒤의 PD 공간에서 연결되어 있을거여요.
두개 길게 뻗은 선 중 좌측 길게 표시된 부분이 물을 올려주는 배관 우측 길게그린 파란선이 리턴배관입니다. 화살표방향이 표시되어 있는대요.
저희층에 세대내 물이 흐르는 설명으로 그려놓은 거라고 합니다.
관리사무소측에서는 맨 꼭대기 AAV라고 공기빼주는 ? 배관이 있는데 이 부분을 교체해보겠다고 하네요.
우선 1차적으로 배관소음감싸는 것과 AAV교체하는것 진행한다고 하니, 그 이후 리턴밸브가 있는지 확인하고 진행 참고하도록 할게요.
제발 해결되길 바라고 있습니다 ㅠㅠ