하자관련 질문/사례

주택 욕실 누수

G 오삼복 9 1,788 2020.09.18 23:04

7a9822dd3647051f569afc5e1d612ecd_1600437864_5643.jpg
7a9822dd3647051f569afc5e1d612ecd_1600437871_0045.jpg
7a9822dd3647051f569afc5e1d612ecd_1600437875_7656.jpg
정말 수고가 많으십니다.

신축 1년차 단독주택입니다. 철근콘크리트구조에 고벽돌 외부 마감했습니다.

이번 장마 중반부터 욕실 창문 윗쪽 타일에서 물이 떨어지고 있습니다. 비가 내리기 시작 10분 전후로 물이 떨어지기 시작합니다. 비 내리는 양에 따라 떨어지는 양도 차이가 납니다. 어떤 문제가 있을까요? 또 어떻게 해결해야 할까요?

 

사진1 외부모습

사진2 내부모습

사진3 물 떨어지는 부분 

Comments

M 관리자 2020.09.18 23:04
안녕하세요..
원인은 아래와 같으며,
https://youtu.be/cREUnK_N96w

해결방법은 아래 글의 댓글을 참고 하시어요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=5253
G 오삼복 2020.09.18 23:13
감사합니다. 누수관련 정보 찾아보다가 이 영상을 잘 봤습니다.
그럼 저희 주택 또한 창호시공 하자라고 판단하여 창호시공에 문제점을 찾아야 하는것이겠죠?ㅠㅠ
M 관리자 2020.09.18 23:19
네 그렇습니다.
두 개의 링크 중에서 아래 링크에 있는 방법이 최후의 방법입니다.
창호를 다시 설치하는 것은 너무 큰 비용이 들어가니까요.
또 하자보수기간이라 할지라도 그 큰 비용 때문에, 시공사에서 창호 시공의 잘못이라고 인정하려 하지 않기도 하고요.
G 오삼복 2020.09.20 19:49
답변 감사드립니다. 오늘보니 다른 창호 주위에도 곰팡이가 나타났습니다.
혹시 옥상이 있는 주택인데 두겁석을 현무암 판석으로 시공하였습니다. 따로 코팅은 하지 않은 것 같은데 이것이 혹여 창호 누수에 영향이 있을 수 있을까요?
G 오삼복 2020.09.20 19:52
참고로 두겁석의 폭은 60cm입니다.
M 관리자 2020.09.20 20:10
네.. 두겁석은 간격 사이에 실란트 코킹으로 방수 성능을 유지해야 해서요. 그 한계가 있습니다.
그러나 이 역시 사진같은 것이 있어야 판단이 가능할 것 같습니다.

오늘 올라온 것인데, 한번 보시어요.
https://www.youtube.com/watch?v=-EuBHzGReqM
G 오삼복 2020.09.20 20:54
위 내용이 저희 주택시공과 같아요.ㅠㅠ
옥상방수 하기전에 파도치는 파라펫에 현무암판석을 올렸습니다.
어두워서 전에 찍었던 사진이라도 급하게 올립니다.
휴일에도 이렇게 수고하셔서 어떻해요. 너무 감사드려요.
G 오삼복 2020.09.20 21:02
옥상 쪽 현무암판석 밑부분은 실리콘 작업은 하지 않았습니다. 벽돌외벽쪽에는 실리콘 처리 하였구요.
현무암판석위에 구멍들이 많은데 비가 오거나 비온 후 흐린 날에는 구멍안에 물이 고여 축축합니다.
M 관리자 2020.09.20 21:09
네.. 임시방편으로는 지금 표시한 곳에 실리콘 작업을 하시면 되고, 장기적으로는 두겁을 금속계열로 다시 띄우셔야 합니다.
이 부분은 다음 영상에서 다루어질 예정입니다.