하자관련 질문/사례

재문의 : 판넬외벽 온도편차 해결방법

G mold114 5 1,007 2022.01.20 13:40

판넬구조 단독주택의 바닥과외벽 코너의 온도편차가 아래 사진과 같이 8도이상 발생됩니다

외벽 200t 판넬+ 메탈사이딩 이고 H빔골조 입니다.

내부 석고보드 2장 마감 했는데 H빔 부분에서 유독 

편차가 심합니다

이게 정상인지  문의 드리며 해결방법은 없는지요?

또한 온도편차에 대한 기준은 없는지 문의드립니다

 

aa.JPG

Comments

M 관리자 2022.01.20 18:59
안녕하세요.
바닥의 경우 철골이 구조체와 연결되어 있으므로, 기초까지 모두 외단열로 감싸지 않았다면 온도가 낮은 것이 정상입니다.
나머지 모서리의 경우 모서리 온도 저하현상이 있으므로, 이 역시 온도가 다소 낮은 것이 정상입니다만, 현재의 온도(17.8도)는 정상범위에서 조금 낮은 온도입니다. (보통 3도 내외로 낮음)
그러나, 구체적인 시공 상황을 알지 못하기에 원인에 대한 언급을 할 수는 없을 것 같습니다.
G 황윤성 2022.01.20 22:06
결로가  발생 되지는 않을까 염려됩니다
M 관리자 2022.01.20 22:14
방안의 온도가 23도, 습도 50% 라면, 결로온도는 12도, 곰팡이 생성온도는 15도 입니다.
그러므로 표면온도로는 괜찮습니다만, 온습도계를 사놓으시고 실내 습도 관리를 하셔야 속에 보이지 않는 곰팡이를 억제할 수 있습니다.
G 황윤성 2022.01.21 17:17
답변해 주셔서 진심으로 감사드립니다!
M 관리자 2022.01.21 19:14
감사합니다.