안녕하세요.
아파트에서 누수 문제 해결중에 궁금한 사항이 있어 문의 드립니다. 누수 위치는 화장실 온수 배관 나사가 약간 풀어져 조여 누수 문제를 해결했고,
누수층은 8층이며 화장실과 맞닿은 작은방 문 뒤 바닥쪽을 뜯어서 공사했어요. 7층 피해현장 위치는 작은방문 안쪽 벽 + 바깥쪽 방문있는 벽 그리고 방문쪽 천장 부분이었습니다.
문제는 3층에서 누수가 있는데 안방 문쪽 입니다.
8층 누수 위치와 다른데, 8층이 원인일 수 있을까요?
다른 원인은 있을 수가 없나요?
8층이 공사된 이후 3층 벽지가 말랐다 하여 원인을 100% 확신할 수 있는지요?
같은 시기에 다른 누수 원인이 있었을 수도 있지 않을까요?
계량기 간이 검사로 누수 원인을 확신할 수 있는 과학적 기술적 근거가 되나요?
8층이 원인이 아니라면 현재 시점에서 원인을 찾으려면 누수 검사를 다시 해야 하나요? 다른 방법이 있을까요?
질문이 많아 죄송합니다. 누수 위치는 평면도에 표시해 놓은 곳 참고 부탁드립니다. (30년 이상 구축, PC공법 아파트)
감사합니다.
8층의 누수가 3층까지 가는 것은 거의 0 에 가까운 확률이므로, 무관하다고 볼 수 있습니다.
다만 건축물의 구조라는 것이 어떻게 만들어 졌는지 그 속을 알 수 없기에...
영 서로 협의가 되지 않는다면.. 그렇게 멀리 내려갈 곳은 화장실 위에 붙어 있는 PD 밖에 없기에.. 그 PD 내부의 상태를 내시경 카메라로 보고 입증을 하는 수 밖에는 없을 것 같습니다.