하자관련 질문/사례

지역난방 환수배관 단열문의

G 번개번칙 3 1,095 2021.03.08 13:46

 

안녕하세요!

 

1200세대 신축 오피스텔 입니다.

지난 8월 입주시작하였습니다. 

 

사진과 같이 각세대 난방 환수배관이 단열처리 되지 않은상태로 공사가 마무리 되었습니다.

 

해당 내용이 하자 사항인지 정상인지 판단이 되지 않아서 이렇게 문의 드립니다.

 

환수배관의 단열이 안된 상태로 공사가 마무리 된것이 괜찮은 것인지 문의 드립니다.

 

감사합니다.

 

Helloday@kakao.com / 

 

 

KakaoTalk_20210308_134107722_02.jpg

 

KakaoTalk_20210308_134107722_01.jpg

Comments

M 관리자 2021.03.09 10:10
단열이 안되었다고 하신 부분이 아래 사진에서 배관이 노출된 것을 의미하는 것인가요?
해당 배관이 각 세대의 환수관인가요? 보기에는 기계실 사진인 것 같거든요...
G helloday 2021.03.10 13:23
안녕하세요!
네~ 주름관 노출부분이 맞습니다.
해당 주름관이 각 세대의 난방 환수관입니다. PD 실 사진이구요.

감사합니다
M 관리자 2021.03.10 14:13
네. 그럼 단열이 되어야 합니다.
설비도면을 보시면 단열재의 두께 등 규격이 나와 있을 것 같습니다.