안방 전등 결로일까요?

G 겨울에만 3 252 2024.11.27 23:21

5층 빌라 탑층입니다.

작년에 옥상방수 하였고, 이번 여름 장마철 문제없이 지나갔습니다. 겨울이 되고 눈이오니 안방 전등에서 물이 고여 떨어지기 시작합니다. 올해로 3년째네요. 매년 이렇게 떨어지는거보니 결로로 인한 누수 같은데 지금 당장 큰 비용을 드려서 공사할 처지가 되지 않아 해결방안을 여쭙고 싶습니다. 만약 업체에 맡겨야 한다면 어떤 업체에 문의를 드려야할까요..? 결로로 인한 누수는 맞을까요...?

Comments

16 허수할범 2024.11.28 09:28
탑층 슬라브 내단열의 경우 배전을 위한 작업 중 슬라브에 사각 철복스가 매입 되어
천정 조명선이 연결됩니다. 이 때 철복스 설치를 위해 그 부분은 단열재가 생략되게 됩니다.
따라서 이 부분은 단열이 안 되는 정도를 떠나 오히려 더 얇아진 슬라브와 철복스가 만나
외기 전달의 원흉이 되어 심한 결로 현상이 일어납니다.
전선이 벗겨진 곳이 없고 이후 다른 전기적 공사가 없을 것으로 판단되시면
철복스 안과 주변에 단열시공을 하시면 많이 줄어 들긴 합니다.
단열을 철복스를 완전히 뒤 덮을 정도로 작업할 수 있는 공간이 된다면 더 좋고요.
간혹 슬라브 위에 정확한 위치를 찾아 외부에 필요한 부위 만큼이라도 단열 시공을 하시면
더 좋고요.(재질에 따라 두께는 상이하나 면적은 최소 가로 세로 50cm 이상으로)
여기까지는 제 개인적인 의견일 뿐입니다.
다른 전문가 분의 조언이 있을 겁니다.
G 누수제발스톱 2024.11.28 09:50
두번째 사진에 물 몽글몽글 맺힌 거 보면 누수는 아닌 것 같은데요 누수는 물 줄줄 흘러요
M 관리자 2024.11.28 14:00
결로로 보이며, 아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=33393
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=32819
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=22830