안녕하세요.
아파트 인테리어 후 입주하였는데, 주방에서 다른 집의 음식 냄새가 역류하는 문제가 발생했습니다.
후드 역류 문제로 추정하여 댐퍼를 설치했지만, 이후에도 냄새가 계속 발생했습니다.
(후드를 가동 중에도 냄새가 남)
후드 커버를 벗기고 냄새가 날 때 확인해보니, 자바라가 연결된 천장에서 냄새가 나는 것을 느꼈습니다.
처음에는 천장에서 나는 냄새로 추정했지만, 시간을 두고 관찰한 결과 자바라가 비트 쪽 파이프와 최초로 연결된 부분에서 냄새가 나는 것으로 보였습니다.
(특히 자바라가 위치한 냉장고 상부장을 열고 냄새를 맡았을 때 매우 심했습니다.)
자바라 연결부를 확인해 보니 마감이 꼼꼼하게 처리된 것 같지 않아, 이로 인해 냄새가 새어나오는 것으로 추정됩니다.
(물론 천장 내부의 비트 쪽 미장에 문제가 있을 가능성도 있지만, 우선 자바라 연결부를 보완하려고 합니다.)
이에 대해 몇 가지 궁금한 점이 있습니다
1. 연결부를 꼼꼼히 밀봉하려면, 기존에 사용된 테이프를 추가로 덧대는 방식으로 충분할까요? 아니면 별도의 다른 제품이 필요할까요?
2. 상부장을 탈거하지 않고도 작업이 가능할까요?
첨부 자료:
1. 주방 마감 사진
2. 후드 커버를 탈거한 상태
3. 자바라 설치 후 주방 설치 전 사진
4. 자바라가 설치되지 않은 파이프 상태 사진
1. 기존에 사용된 테이프가 무엇인지 모르겠지만, 대개의 경우 안됩니다.
최소 아래와 같은 제품이어야 합니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000350
2. 이 부분은 현장에 판단을 하셔야 할 것 같습니다만. 손만 들어가면 작업이 가능합니다.