하자관련 질문/사례

욕실PD내부 통기배관 관련 하자질문드립니다

G 와웅 6 218 09.06 23:29

저희집 천장에서 악취가 심하게 내려와 직접 업체를 찾아 원인파악해본 결과 

지하에서 올라오는 통기관이 저희세대층 욕실PD내부에서 끊겨있는채로 별도의 마감없이 그냥 뚫려있어서 저희집 세대내로 악취가 쏟아져 들어온 거였습니다.


단독으로 올라와있는 2개의 통기관이 그냥 뚫려있고, 

오배수관(?)에 연결되어 ㄴ자로 꺽여있는 배관2개가 별도의 마감없이 뚫려있습니다. 

사진보시면 오배수관에 연결되어 있는 거는 시공하다 만것처럼 연결밸브까지 채워져 있는채로 뚫려있는데요 (공간이 협소해 4군데를 한번에 찍지못했습니다)

 

관리사무소측에 연락하니 설비과장와서 직접 상황을 보았고 본인도 공용부분 하자라고 인정했습니다.

그러고서는 회의를 해야한다며 기다려달라 요청하였고, 몇주뒤 법무법인쪽에 의뢰한 서류를 내밀더군요

서류에는 '공용부분 배수관 통기구는 오배수관에 걸리는 과압을 배출하기 위해 설치된 공기구멍이라 별도 마개가 설치되지 않는것이 맞는 시공방법이라 하자로 볼수없다' 라는 이야기가 써있더라구요!

그래서 입대의회의 결과 본인들이 해줄수 있는게 아무것도 없다고 합니다.

 

저희가 보기엔 원인 찾아서 해결해주는 비용이 많이 들어갔는데 이때문에 안해주려고 하는것처럼 보입니다.

세대에 접해있는 PD공간에 오배수통기관이 저렇게 뚫려있는게 말도 안된다고 생각하는데 어떻게 보시는지 답변부탁드립니다

 

Comments

M 관리자 09.07 10:37
오래만에 너무 어이가 없는 내용인지라... 어떻게 답변을 드려야 할지 의문인데요.

먼저 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.

https://1sible.tistory.com/entry/%ED%86%B5%EA%B8%B0%EA%B4%80-%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B8%B0%EC%A4%80-%EC%A2%85%EB%A5%98-%EA%B4%80%EA%B2%BD-%EA%B8%B0%EC%9A%B8%EA%B8%B0-%EC%84%A4%EC%B9%98-%EA%B8%B0%EA%B3%84%EC%84%A4%EB%B9%84-%EC%84%A4%EA%B3%84%EA%B8%B0%EC%A4%80

즉, 마개는 당연히 없는 것이 맞으나, 통기관은 외기에 노출되어 있어야 합니다.
G 와웅 09.08 22:36
그져?? 명백한 시공하자인거죠? 답변감사드립니다!
G 와웅 09.08 23:14
전문가의 객관적인 소견서를 받아놔야 할것같은데 혹시 어디서 어떻게 해야할지 추천받을수있을까요??
M 관리자 09.09 22:54
국토부 하자분쟁 조정 위원회 홈페이지에 민원을 적어 보시는 것이 어떨까 싶습니다.
G 와웅 09.09 23:40
아 국토부 하자분쟁조정위원회에는 개인이 공용부분 하자신청을 할수없던대요ㅠ 그래도 답변 감사합니다
M 관리자 09.10 09:51
아 그건 몰랐습니다.
그러면 아래 사이트에 문의를 해보시는 것이 좋을 것 같습니다.
https://www.kict.re.kr/questionAndAnswer/list.es?mid=a10504010000