하자관련 질문/사례

샷시 결로 문의

G 잘살아보자 4 535 03.12 20:55

타운하우스 입주후 샷시결로  때문에 문의드립니다

처음에는 시공사에서  하자라고 하더니 이제는 발뺌합니다 하자라고한사람은  그만둔상태고요

일반샷시는 요즘같은 날씨에도 물이흐르려고 합니다 겨울에는 창문도 안열리고 틀에도 물방울이 맺혀있읍니다

 

시스템창호도 전부 그런것은 아니고 2군데가 창문 틀에 물방울이 고여있고요

 

Comments

M 관리자 03.12 21:27
혹시 유리 한쪽 구석에 있는 유리 마크를 찍어 주실 수 있으실까요?
그리고 두번째 사진은 유리가 아닌 창틀에 결로가 생긴 것 같은데요. 이 창틀이 이중창의 외부 창틀인가요?
G 잘살아보자 03.12 22:59
첫번째 사진은 일반 샷시입니다  샷시 틀에도 겨물에는  물방울이 맻히고요  . 두번째 사진은  시스템창호입니다
M 관리자 03.13 10:55
유리는 제대로 마크가 되어 있어서요.
남는 것은.. 기밀성능인데요.
이 부분은 사진으로 판단이 안되므로 직접 확인해 보셔야 합니다.
슬라이딩 창호라면 아래 글 중간에 있는 영상 중에서 17분 부터 나오는 영상 중에서 "물림깊이"를 보시면 되시고..
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=13

시스템 창은.. 창을 열고 지폐를 끼워 넣고 창을 닫은 후에, 그 지폐를 뽑았을 때, 쉽게 뽑이면 창의 세팅이 잘못된 경우입니다.

그리고 궁금한 것이 있는데요.
아래 사진에서 마크된 부분이 단차가 있는 것으로 보이는데요. 이 단차는 무엇인가요?
G 잘살아보자 03.13 13:23
감사합니다 집에 가서 확인해봐야겠네요