안녕하세요~
표제의 건과 관련하여 인터넷에서 검색을 하다
우연히 홈페이지 발견하여 혹시라도 하는 마음에 도움을 청하고자 글 남깁니다.
공동주택 소음과 관련된 질문은 받지 않으신다는 공지를 확인하였으나,
단독주택에서 해당될 수 있겠다는 생각에 글을 남기오니,
공지 사항에 위배되는 질문이라 판단하신다면 무시하여 주시기를 요청드립니다.
안방과 붙어 있는 실외기실에 전열 교환기가 설치되어 있습니다.
이 전열 교환기를 작동하면 유독 안방 급기 디퓨저에서 공기 흐름에 의한 소음이 발생하고 있습니다.
전열 교환기가 안방과 가까운 곳에 설치되어 있어 전열 교환기 자체의 작동 소음이
벽을 통해 안방으로 전달되는 것인줄 알았으나,
디퓨저와 연결된 플렉시블 덕트에서 소음이 나는 것 같습니다.
1. 분배기가 없이 단일 라인으로 급기가 되는 것 같은데,
이럴 경우 이러한 소음이 발생하는 것이 정상인지 문의 드립니다.
2. 만약 이러한 소음이 나는 것이 비정상이라면 적당한 해결 방법이 있는지 문의드립니다.
3. 아울러 전열교환기의 결로 예방을 위해 스테핑 모터가 작동할때 소음이 발생하는 부분인데,
추운 날 야간에 주로 작동하면서 소음이 발생하고 있습니다.
이러한 소음이 나는 것이 정상인지도 문의드립니다.
위 사항의 이해를 돕기 위해 첨부파일에 동영상을 첨부하였으니, 참고하여주시기 바랍니다.
혹시라도 위 사항에 답변을 하기시에 추가적으로 필요한 정보가 있으실 경우 알려주시면,
보충하도록 하겠습니다.
감사합니다.
1. 네 맞습니다. 직결식 특유의 정상적(?) 소음입니다. 설계하자인데.. 문제는 우리나라 거의 모든 아파트가 이렇게 시공되어 있다는 점입니다. 그래서 소음 때문에 사용하지 못하는 경우가 많습니다.
거기에 더해서 환기장치가 기본 이하의 제품을 넣는 시장이라 더 합니다.
2. 환기장지를 바꾸고, 소음기를 달아야 하는데, 불행히도 천장의 공간이 거의 없기에.. 지금 상태(모습)을 유지하면서의 교체는 어렵습니다.
3. 이 역시 수준이하의 제품이라 그렇습니다.
---------------
아파트에서 환기장치를 교체한 사례입니다.
https://blog.naver.com/jabjaje/222657568444
혹시 지금 현재 설치되어 있는 전열교환기를 제거하고 천장 덕트 공사까지 새로 하는 조건으로 새 전열 교환기(외국산 30평형대)로 교체한다면
공사 난이도(시공 기간 및 벽지 재시공 여부 등)와 비용은 어느 정도일지 문의드립니다.
저의 예측보다는 전문 회사로 부터 견적을 받아 보시는 것이 좋겠습니다.
https://www.jabjaje.com/board/list.php?bdId=vent3