인테리어는 작년 4월에 진행했습니다
문제는 결로현상인데요
사진에서 보시는 것처럼
확장공사 한 곳
곳곳에 곰팡이가 생겼습니다 (문제1)
창틀에도 곰팡이가 생깁니다
확장공사된 곳 창문아래을 만져보면
찬 공기가 들어옵니다.
확장공사시
단열공사할때 집에 왔다갔다 했는데
은박지같은 것만 붙이고(스마트큐 라 쓰여있음)
그 위에 목작업 후 석고보드를 붙였어요
확장공사에는 문제가 없는지 궁금합니다.
(문제2)
네번째 사진처럼 붙박이장에 습기가 차기도 합니다.
저희집은 끝 세대이구요
붙박이장은
다섯번째 사진에 표시된 곳에 설치되어 있습니다
그 부분은 단열공사가 따로 들어가지 않았습니다.
저는 매일매일 환기를 시키고 있는데,
업체측에서는 환기를 잘 시키라는 말 뿐이네요.
도움 요청 드립니다,
감사합니다
열반사단열재는 단열재가 아닙니다.... 라고 하면 소송이 들어 올 테니까...
10mm 열반사단열재는, 단열성능이 있기는 하나, 우리가 단열재에 희망하는 정도의 성능이 없습니다. 즉 해당 벽면은 그저 10mm 두께의 일반적인 단열재가 들어가 있는 결과와 같습니다.
그러므로 결로는 당연한 결과이며 하자입니다.
문제는 계약서에 단열 조건에 대한 언급이 없다면, 이를 하자로 볼 수 있는 근거가 없다는 점입니다. 혹은 결로 발생시의 조치사항이라도 있어야 합니다.
그렇지 않다면, 그저 협의로 해결할 문제로 귀결되며, 매우 지난한 다툼만 있을 것 같습니다.
권유하는 방식을 링크로 걸어주실 수 있을까요?
단열공사시 참고하려고 합니다…
감사합니다..