하자관련 질문/사례

주방 후드 물맺힘 현상 질문

1 구도 9 1,008 2023.01.31 13:37

인테리어를 마친지 한 달 정도 지났는데 요리를 할 때마다 후드와 벽면에 물이 맺히는 현상이 일어납니다.


후드 제품은 자라바 없는 탄소 필터 제품을 사용하는데 이런 경우 어떻게 조치를 해야 할까요.

 

Comments

M 관리자 2023.01.31 17:34
이건 두가지로 나누어 보셔야 하는데요..
탄소필터 제품은 비록 그 수명도 짤기도 하지만, 냄새만 없앨 뿐, 조리의 수분을 배출하지 못합니다.
그러므로 요리를 할 때, 실내의 습도가 상당히 높게 올라갈 수 있기에, 조리시 창문을 열어서 환기를 충분히 해야 합니다.
이런 제품이 유럽에서는 별 문제가 없는 것이.. 유럽의 가정집 요리는 우리나라 처럼 찌게를 끓이는 문화가 아니기 때문입니다.


후드 뒤쪽이 외벽이냐 다른 세대 냐에 따라 달라지는데, 외벽이라면, 후드 뒤쪽의 단열재가 누락되었거나, 여러 원인으로 부분적인 열손실이 발생하고 있을 가능성이 있습니다. 다만 이 부분은 직접 열어서 확인해 보기 전에는 그저 추정일 뿐입니다.
1 구도 2023.01.31 18:10
답변 감사합니다,후드 뒤쪽 벽면은 세탁실과 맞닿아 있습니다.
M 관리자 2023.01.31 18:19
세탁실은 단열조치가 된 공간인걸까요? 그 것을 확인해 보셔야 할 것 같습니다. 아파트 발코니/실외기실과 같은 공간인지.. 다른 실과 같은 공간인지..
1 구도 2023.01.31 18:24
세탁실의 경우 벽면 석고 시공만 하였으며 기존 결로 현상은 없었습니다/ 세탁실은 창호가 있는 밀폐된 공간입니다.
M 관리자 2023.01.31 18:34
아파트 라면 외벽에도 단열재가 없을 텐데요.. 그건 중요하지 않고.. 이 세탁실 내부의 온도가 대략 느낌상 어느 정도일까요? 겨울 동안 항상 춥게 느끼지지 않는다면, 후드 뒤쪽의 단열재는 따지지 않아도 될 것 같습니다.
1 구도 2023.01.31 18:40
내부 공간이 춥지 않은 공간입니다
M 관리자 2023.01.31 18:56
그렇다고 그저 조리 수분의 결과로 보입니다. 지금으로써는 달리 방법은 없는 것 같습니다.
1 구도 2023.02.01 16:37
답변 감사합니다 아파트의 경우 외벽으로 후드 자바라 구멍이 없는데 아래 방법으로 작업 하는것은 의미가 없을까요?

-후드 자바라를 천장에만 올려둔다

-외벽에 타공 하여 자바라를 설치
M 관리자 2023.02.01 16:56
기존 후드 구멍이 있지 않을까?