2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
안녕하세요. 항상 도움 주셔서 진심으로 감사합니다.
새로 맡은 건물 지하에 누수가 많아 어디 부분을 위주로 검토하면 될까 도움을 얻고자 글을 쓰게 되었습니다.
건물규모: B1~5F
용도: 상업용 상가건물
준공연도: 1987년
지하 면적: 약 500m2 ( 약 150평 )
지하1층 전체에 PC방이 입주하게되어
기존에 펌프로 뺐던 누수를 해결할려고 노력중에 있는 상황입니다.
말로 설명이 어려워 도면에 그림으로 그려봤습니다.
-진행상황-
1. 식당 뒤쪽 집수정에 먹물을 붓자 누수지점 여러곳에서 먹물이 나옴(현 빨간색 누수지점 포함)
2. 23년 3월, 하수배관과 집수정 2개 교체 완료
3. 교체 직후 빨간색칠로 칠한 부분으로 누수 심해짐
-특이사항-
빨간색 계단 누수가 있다가 없다가 합니다.
최근에는 4월 17일(월) 새벽에 누수가 나왔고 또 안나오다가 4월 21일(금) 저녁에 나왔습니다.
비가 오면 조금 더 나온다고 하는데 어떤 날은 비가 와도 누수가 안되는 날도 있어 어디를 손봐야할지
감을 못잡겠습니다.
'1)누수지점'은 기존 몇 년간 계속 있었으나
최근 '2)누수지점'이 새로 확장 (5월 2일)되어 발생하고 있습니다.
어떻게 처리해야 할 지를 고민하다고 있는데..
제가 의심하고 있는 부분은 3군데 입니다.
(가) 1층 24시간 식당 주방 바닥 방수깨짐(먹물 등 검토 생각)
(나) 메인 집수정에서 나가는 하수배관 누수(먹물 검토 및 문제 있을 시 하수배관 교체 생각)
(다) 빗물 (빗물이면 못 잡을 것으로 생각하고 있습니다)
어디 위주로 검토를 해야할 지 조금이라도 알려주시면 많은 도움이 될 것 같습니다.
감사합니다.
교체하지 않은 하수배관이 있는 상부 표면 마감은 어떻게 되어 있나요?
보도를 지나 아스팔트 바닥으로 되어 있습니다.
사진의 실외기 아래가 계단 내려가는 초입구 입니다.
사진은 싱크홀이 있을 수 있어 올해2월 GPR탐사를 진행했을 때 사진입니다.
비와의 연관성은 작다고 판단되었습니다.
나가는 쪽 관을 점검한 후 안나오면 전체 배관 점검을 진행을 생각해야 될 것 같습니다.
관리자님 덕분에 더 멋진 세상이 되는 것 같습니다..뭐랄까.. 말로 표현하는 게 서툴어서 그런지 글이 잘 안 써지지만.. 이런 글을 무료로 도와주시다니.. 감사합니다!