하자관련 질문/사례

단독주택 천장결로 문의

G 을이 1 629 2023.02.07 09:58

단독주택 천장 결로때문에 글을 남깁니다.

리모델링을 하고 첫번째 겨울에는 문제가없었습니다.

문제는 두번째 겨울 한파가 오고나서부터 천장에서 뚝뚝 물 떨어지는 소리가 나서

확인해보니 실내천정 단열제(열반사단열제)에 결로수가 꽉 차있었습니다.

이 문제를 공사하신 소장님한테 이야기를 하니 외벽에 구멍(코어작업)을 뚫어서 환기?를 

할수있게 하자는데 이 방법으로 해도 될까요?

Comments

M 관리자 2023.02.07 17:52
아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=25833

결론은 열반사단열재를 뜯어 내고, 제대로된 부피형단열재로 다시 시공하는 수 밖에는 없습니다.