안녕하십니까. 공동주택이 아니라 감히 질문을 올려도 될지 망설이다 선생님들의 고견을 듣고자 이렇게 문의글을 올려봅니다.
사진속 해당 건물은 1층 철근콘크리트 구조 건물이며 1년전에 옥상 방수를 했음에도 올해 장마철 누수가 다시 진행된 상황입니다.
외벽에 크랙도 없는 상황이고 옥상 방수층도 미흡한 점이 없는것으로 생각되어 누수의 원인을 유추 해보니 cctv선이 입관되어 있는 2개 부분이 가장 의심 됩니다.
만약 저부분에서 빗물이 유입되어 누수가 되는것이라면 우레탄폼이나 실리콘으로 구멍을 메우는것이
맞을까요 아니면 다시 공사를 요청하여 방수구조로 바꾸는것이 좋을까요?
----------
어쩌다 저희 사이트가 아파트 전문인 것 같은 인상을 드린 것 같아서 안타까운데요..
저희는 원래 아파트는 별로 관심의 대상 조차도 아니었습니다. 그저 질문이 많아서 그렇게 느끼셨을텐데요.. 저희의 주된 관심사는 이런 건물을 포함한 소규모건축물입니다.
그러므로 질문 감사합니다.
-------------------
말씀하신 파이프(?) 구간은 모두 조치를 취해야 하는데요. 균열도 가있고 해서 작업이 쉽지는 않아 보입니다.
옥상 바닥의 경우, 비가 온 후에 물이 고여 있는 부분의 구석을 중점으로 살펴 보시는 것이 좋겠습니다.
질문 하자사례가 대부분 공동주택이 많아서 오해를 했었네요.
앞으로 자주 방문하여 열심히 배워보겠습니다!
하단의 홈은 장기적으로 막는 것이 나은데.. 일단 배관 보수 후 다시 논의해도 될 것 같습니다.