밑에는 아래층, 저희층, 옥상 평면도입니다. 모두 확장되어 있고 옥상은 평면도가 따로 없어서 직접 그렸습니다.
아래는 지금까지의 히스토리입니다.
20년 7월경 매매계약
20년 8월경 폭우로 저희층 및 아래층 거실 천장 누수
[위는 저희집 피해사진]
[이건 아래집 피해사진]
20년 8월경 매도인이 옥상 누수개소 방수처리(아래 사진처럼 옥상 샤시 및 파라벳-바닥 맞닿는 곳 실리콘 코킹 처리)
20년 9월경 저희집, 아래집 천장 보수 후 잔금 지불, 입주
20년 11월경 비가 오니 아래집 천장이 또 약간 젖는다고 연락옴(안방과 작은방 사이 거실 천장)
20년 12월경 매도인이 저희집 샤시 전체 실리콘 코킹 처리
- 작은방2는 난간 및 방화유리로 손이 안들어간다고 작업 못함(시스템창이라서 내부에서도 작업 불가 ㅠ)
- 아랫집도 얼마후 따로 실리콘 코킹 처리
21년 6월경 아래층에서 비가오니 또 젖는것 같다고 연락옴
- 지역 누수업체에 문의했더니 빗물 누수는 다루지 않는다고 다른 업체 연결해줌
- 연결된 곳은 빗물 누수는 찾기 쉽지 않으니, 일단 천장 뚫어놓고 비올때 새는게 맞는지부터 확인하라고함
- 아래층에 상황설명하고 일단 지켜보자함
그뒤로 비가 크게 안와서 시간 지나감
21년 11월경 관리사무소에서 아파트 외벽 크랙보수 및 전체 도색 시행
22년 6월경 기습폭우가 내리고 그친 다음날 아래집에서 퇴근해보니 천장에 물 새서 바닥에 물 흥건 하다함 ㅠ 내려가보니 물 한방울씩 미세하게 떨어지고 있음
22년 9월경 옥상 전용부 하단부 타일 철거하고 우레탄 방수처리 다시함. 옆집과 맞닿은 벽쪽에 우리집 트랜치와 옆집에 있는 트랜치 사이에 타일이 얹혀져 있음.
경계에는 나무 울타리로 시공돼 있어서 작업하지 못함(반대편에 트랜치가 있는줄 모르고, 우리집쪽에 있는 트랜치 너머는 옆집 구간인 것으로 착각)
작업 후 아래집에 비 많이 오면 다시 지켜보자 함.
23년 5월초 연휴에 비가 오니 아래집에서 또 젖는다고 연락옴.
관리사무실에 얘기했더니 관리사무실 직원이 실리콘 사들고 옥상에 직접 바름. 영 시원찮음 ㅠ
23년 5월말 연휴에 비가 오니 아래집에서 또 젖는다고 연락옴 ㅜ
개인이대응하기가쉽지않고남은부분은비용이더많이들거같아일배책으로보험사에접수하고상황설명하였더니,공용부로인한문제인지전용부로인한문제인지먼저가려야한다고함.이부분은고객이먼저가려줘야보험으로처리할수있다고함ㅠ맞는말이긴한데빗물누수책임소재를어떻게가려야하나요ㅜ..대응이어려워보험으로처리하고자접수했더니보험에서그걸찾아주지는않는다는말만반복..
1.이런경우누수책임소재를가려줄수있을까요??책임소재를찾는다는건어디로빗물이들어오는지를찾는다는거랑거의같은말인데..즉빗물누수도탐지할수있는가입니다.저희집문제라고판별되면일배책으로손해방지비용및아래집피해배상은청구하면되니큰걱정은없는데요..
2. 빗물누수 책임소재 가릴시 대략적 비용은 얼마나 될까요?
3. 현상항에서 찾을 수 없다면 저희집에서 할수 있는거 마저하고 그래도 누수되면 관리사무소와 해결하라고 말하려고 합니다. 현재 못한게 아래 두가지입니다.
1) 옥상 공용부 하단의 트랜치 너머 옆집과 걸쳐 있는 부분
- 나무울타리 철거, 트랜치 사이 타일 철거 후 방수 처리, 울타리 복원(기존품 재사용 또는 필요시 교체), 벽체와 울타리 연결부 방수처리
[아래 사진처럼 울타리 뜯어내야 타일을 철거할수 있습니다 ㅜ]
2) 방3 하단 난간부위 코킹 못한 부분
-이건가장좋은건난간손대지않고현재상태에서실리콘제거및도포가좋은데,혹시가능한방법있을까요?난간양끝을일부절단한다든가다른방법요.
-예전에시공했던업체는난간뜯고코킹하고다시난간붙여야하는데본인들은난간작업할수도없고,난간철거후재설치할때건물에크랙더심하게갈거라고했다고합니다.아래쪽은방화유리가어느정도막아주니괜찮을거라고..아래층이코킹안돼있으니거기문제가더심하다고..근데아래층도코킹했는데ㅠ
-난간을손대야한다면난간및방화유리를아예철거해버렸으면하는데법적으로가능할까요?시스템창고정부가바닥에서1.2m가되어높이는충족할거같은데,방화유리가문제가될거같습니다.그리고관리사무소및시청허가문제도있구요..
-영구철거가안되면철거후실리콘코킹제거및재시공,그리고난간교체를해야할거같습니다.(추후난간이설치된상태에서도실리콘코킹작업할수있게끔양끝에손이들어갈수있는난간으로교체)
[아래 사진처럼 시스템창이고 난간, 방화유리와 벽체 사이 공간이 너무 좁아 이상태로 작업이 힘듭니다]
4.저희집에연결된옥탑출입용샤시위에콘크리트로처마가설치돼있는데,이부분도육안으로보니어느정도균열이있고,처마아래쪽페인트가깨지면서바닥으로떨어집니다.위에지붕으로덮혀있는데,지붕하고벽체연결되는부위도물이들어갈만한곳들이보이구요ㅠ관리사무소에얘기했더니거기로들어가면옥탑샤시나저희층에먼저물이샐거라고얘길하네요ㅠ그리고22년9월경우레탄방수한옥성공용부하단부에부풀음이올라와요.그전에는없었는데비오고나서부풀어오르는데ㅠ찾아보니건물에습기등이나갈곳이없으면부풀음이생긴다고합니다.
여기가 누수 원인일 수도 있을까요?
[단 현장을 볼수없어 상기 사진만 보고 답변드립니다.]
1. 누수원인 : 방수층 문제
1) 옥상 창틀하부 방수파단[방수턱과 창틀이 만나는 곳 방수 부실 또는 들뜸]
2) 옥상 방수층 문제[slab 균열 / 무근콘크리트가 골조벽면을 밀어버림으로 인한 균열]
2. 누수보수 대책
1) 아랫층 누수되는 천정부위 석고보드 뜯고 아크릴인젝션실시, 근본적인것은 아님, 현상황에서 제일 간단히 처리 가능할 것으로 보임
2) 옥상 가장자리, 즉 벽면과 만나는 부위 무근콘크리트 철거 후 바닥+벽 방수, 기존 방수는 비노출우레탄으로 되어 있을 것으로 보입니다. 방수층에 물이 있을 것이며 말려서 방수하기 힘들것임(칠만표 방수제 추천)
3. 기존 보수한것에 대한 아쉬운점
1) 타일 위에 100번 방수재칠 해도 누수 못 잡아요
2) 근본적으로 방수가되어 있는 곳을 노출시키고 보수해야 합니다.
3) 물이란 것은 벽면 골조균열을 타고 아래로 내려 갈 수 있습니다. 하여, 기존 방수층을 노출시키고 보수하는게 맞습니다.
개인소견임을 감안하시고, 욕설 비방은 삼가해주심 감사요^^,
1. 옥상 방수층 문제라면 물을 뿌려서 테스트하여 확인할 수 있을까요? 옥상에 수도꼭지 있어서 물을 쓸수 있습니다.
2. 20년 8월 최초 누수시에 저희집과 아래집 모두 천장이 젖었는데, 매도인이 샤시 및 가장자리에 실리콘 코킹하고 나서 누수가 진행되지 않았고, 현재 저희집은 누수피해가 없는데, 그 부분이 문제라고 보시는 이유는 혹시 무엇일까요...
3. 옥상 가장자리, 벽과 만나는 부위 무근콘크리트 철거 후 방수를 말씀하셨는데 현재 그 부위는 금속으로 된 판 같은걸로 덮혀있습니다. 그 금속판 싹 제거하고, 그 부분 콘크리트를 정리??? 커팅?? 하고 바닥과 벽 방수를 새로 하는 것을 말씀하시는지요?? 이 경우 기존 우레탄 방수 한것도 다 제거하고 진행해야 하는건가요.. ㅜ..
4. 비노출우레탄이면 바닥에 우레탄 방수를 하고 그 위에 콘크리트?? 를 매설하는 것 같은데 22년 9월 옥상 방수 시 기존 타일 뜯어내고, 몰탈?? 시멘트?? 새로 깔고 그 위에 우레탄 방수를 했는데.. 그럼 노출 우레탄 아닌지요?? 잘 몰라서 여쭙니다 ㅜㅜ
5. 아크릴 인젝션 하면 그 부위는 물이 안새겠지만 다른곳으로 물이 샐거 같아서 고려는 안하고 있습니다 ㅜㅜ..
1) 아랫층 누수되는 천정부위 석고보드 뜯고 아크릴인젝션실시, 근본적인것은 아님, 현상황에서 제일 간단히 처리 가능할 것으로 보임
정정) 1) 아랫층 누수되는 옥상부위 아크릴인젝션실시, 근본적인것은 아님, 현상황에서 제일 간단히 처리 가능할 것으로 보임
-. 드레인(물빠지는곳) 막고 물을 채우셔야 합니다. 제일 높은 바닥이 잠길수있을 정도요
: 이렇게 하고 최소 1시간 정도 지켜봤는데 누수가 없다면, 바닥 방수 문제아님
-. 창틀까지 담수하고 누수여부 지켜보기
: 누수가 없다면 다른 원인, 즉 벽 균열타고 누수진행될 확률 높음,
: 누수가 된다면 창틀하부와 방수턱 사이 방수문제일 확률 높음
2. 2번에 대한 답변
-. 옥상방수가 문제있어 계단을 타고가지않을까란 가정을 해봤습니다.
3. 3번에 대한 답변
-. 전체 무근콘크리트를 철거하고 재방수 하면 제일 좋으나, 대부분의 균열은 벽과 바닥이 만나는곳에서 발생합니다. 하여 가장자리 철거하고 방수보수하는게 좋다란 의미 입니다.
4. 4번에 대한 답변
-. 방수하실때(녹색) 타일철거+몰탈시공+방수 하셨는지요? 만일 이렇게 시공하셨다면 의미없다라고 봅니다.
-. 정상은 타일철거+무근 또는 사모래 철거+방수층 노출된 상태에서 재방수(들뜬부위 제거필수)
-. 현재 녹색 방수재는 노출우레탄방수재 일것입니다.
옥상도면이 없는게 아쉽습니다.
2. 귀 댁 옥탑올라가는 벽면 타일로 보이는데 젖은건 없는지요?
1. 방3 드레스룸 모두 바닥이나 벽체 천장 등등 젖어있거나 누수흔적은 없습니다 ㅜ
2. 타일 아니고 일반 벽 도배돼있는데 따로 누수 흔적은 없습니다 ㅠ
옥상에 옆집과 나무울타리로 경계가 되어있어 담수 테스트는 못할거 같습니다 ㅠㅠ..
아크릴 인젝션 하면 당장 1~2년은 괜찮을까요
옥상 다시 뜯어내고 제대로 방수하는 거 대비 비용이나 효과 등등 어느정도 일까요... ㅜㅜ.....
아크릴은 A재 B재가 혼합되어 주입이 되며, 양생되면(1시간 정도) 젤리처림 됩니다.
젤리는 탄성(말랑말랑)이 있어서 에폭시발포보다 좋아요~
옥상에서 인젝션하면 대략 250~300만원(방수재 5set+3명) 정도 달라고 하지 않을까합니다. 이건 업체 영역이라...
부디 좋은결과 있기를 기원하겠습니다.
20년 9월에 천장 새로 하고 다시 뜯어보진 않았습니다 ㅠ
전기박스에서 물이 나오면 어떤 경우의 수가 있나요??
그래서 천장의 사진을 요청드렸습니다만, 특이점이 없네요. ㅠ
옥상으로부터의 물은 맞는 것 같은데.. 그 물이 어떻게 한 집을 그대로 점프해서 아랫 집으로 가는지는 잘 모르겠습니다.
남의집 시설운영팀장님 글 처럼. 전선을 따라 가던가 실외기의 연결배관 외에는 달리 상상이 가는 것이 없는데요..
답답하게 해드려 죄송하나, 외등이나 실외기배관이 외벽을 관통하는 부위를 함께 봐주세요.
혹시 귀댁에서 위로 올라가는 계단이 있는데...사진 좀 있을까요? ㅜㅜ
너무 궁금합니다.
관리자님 / 말씀 감사합니다. 다시 한번 살펴보겠습니다.
시설운영팀장님 / 시간이 지나서 보실지는 모르겠으나 집에 가서 찍어서 올리도록 하겠습니다.
최씨 / 댓글 감사합니다. 속에서 흐르는 물이라는게 혹시 어떤 말씀이실까요...???