노출 콘크리트 부스러짐

1 푸른바다 1 1,516 2023.02.10 21:10

 2019년 04월에 준공된 주택입니다.

 

사진과 같이 노출 콘크리트의 부서짐이 1년 반전 부터 조금씩 시작 되었는데

현재는 사진과 같이 상태가 심해지고 있습니다.

 

원인은 무엇일까요?

그리고 보수는 어떤 방법으로 해야하는지요?

 

확인 하시도 고견 부탁드립니다. 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 2023.02.18 21:42
죄송합니다. 제가 글을 놓쳐서 이제야 보았습니다.

------------
이 것은 겨울철 물을 먹은 콘크리트가 밤에 동결되면서 풍화작용을 하고 있는 탓입니다.
계단 측벽의 콘크리트의 타설 품질이 그리 좋지 못할 때 자주 발생을 하고 있는 하자입니다.

보수의 방법은 .. 강도를 상실한 부위까지 그라인더로 갈아 내고, 폴리머 몰탈로 보수를 하되.. 계단에 떨어진 빗물을 줄이지 못하면 같은 하자를 반복할 수 밖에 없습니다.

그러므로 가능하다면 석재판을 들어내고, 벽부터 계단 바닥까지 이어지는 도막방수층을 형성한 다음.. 다시 석재판을 재 시공하는 방법 밖에는 없습니다.
지금도 석재판이 벽에 너무 바짝 붙어 있는 것이 문제이기에, 재시공을 할 때는 10~20mm 정도 떨어 뜨려야 방수층이 찢어지지 않고 버틸 수 있습니다.