아파트 확장형 이중창 kcc242 샷시를 하였고 샷시 틀 불량으로 재시공하는중 기존샷시 제거중에 밑에 벽돌조적 폼 작업한게 이게 맞는지 샷시반장은 기존 이중창 되어있던 부분이라 벽돌은 이렇게 해도 괸찮다.폼은 작게 쏘운건 인정하였고 벽돌은 이렇게 해도 샷시에 문제는 없다고 합니다. 제시공할때도 벽돌은 그대로 두고 폼은 다채우고 시공하였습니다. 이렇게 해도 샷시에 문제가 없는지요? 3030x2220 이나 되는 샷시인데 무게도 엄청날건데 나중에 내려앉거나 틀어지진 않을까요?
지금 그 자체로는 (비록 올바른 방식으로 볼 수는 없겠으나) 하중을 받는데는 괜찮아 보입니다.
하부가 단단히 고정되지 않아 풍압이 매우 클 때 밀릴 확률이 존재하나, 그나마 다행인 것은.. 풍압으로 부터 거의 자유로운 1층이라는 점입니다.
11분 경 부터 나옵니다.
https://youtu.be/t19O0nqU6dQ
1, 창호제작문제
창틀의 제작치수는 창호가 시공되어질 개구부에서 25mm내외가 일반적인 제작치수인데 창틀의
하부와 골조의 틈새가 벽돌의 두께보다 높다는 것은 일반적인 제작치수의 기준은 아닌점
2. 창틀하부 사춤문제
상기와 같은 밀실하지 않은 우레탄폼충진은 고하중의 발코니 이중창의 변형과 창짝의 탈창현상
을 일으킬 수 있습니다.
3. 결로문제
창틀의 하부사춤이 부실하거나 폼충진이 밀실하지 않은 경우 결로로 인한 창틀 내부의 곰팡이
발생과 악취가 발생할 가능성이 높습니다.
4. 창틀 하부 고정의 문제
상기의 창틀과 골조를 고정하는 브라켓이나 앙카가 사진상으로는 보이지 않는데 이러한 고하중
의 창틀은 창틀을 반드시 고정해야 합니다.