하자관련 질문/사례

기초콘크리트와 벽체 접촉구석 누수

G 도미달 1 654 2022.08.09 17:39

신축중인 2층단독주택인데 1층은 전면과 좌측면은 노출, 후면과 우측면은 되매우기하여 땅에 묻힌. 구조입니다. 되매우기후 비가 오면 기초콘크리트 구석에서 누수되어 바닥에 물이 흥건히 고이는데 철콘업자는 하자가 아니라고 잡아때고, 방수하면 된다고 합니다. 과연 내부방수작업으로 해결이 도는지, 좋은 방법 좀 가르쳐주시기 부탁드립니다.  감사합니다.

Comments

M 관리자 2022.08.09 18:43
이미 되메우기까지 된 상황에서는 내부에서 해결을 해야 하는데. 방수작업으로 해결되지는 않습니다.
해당 실의 바닥과 외벽에 배수판과 이중벽을 만들어서 그 사이로 물이 처리가 되게끔 해야 합니다. 내방수는 한계가 있거든요.
지금 현장의 상황을 알지 못하기에, 이 것 까지만 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다.