안녕하세요. 얼마전에 욕실판넬공사의뢰를 받아 공사를 완료하였는데고뫄스에서 에폭시 & 실리콘이 박리되어 하자가 발생했습니다.1. 방수석고작업후 고뫄스작업은 타업체에서 진행하였습니다.2. 5~6년동안 위와같은 사례는 없었습니다.이 경우 의심해볼수있는 상황은 어떤것이 잇을까요 ? 그리고 액방이후 도막방수작업하고 방수석고를 붙인뒤 타일마감해도 특별한 문제가없는지 여쭤보고 싶습니다.
탈락은 (비가 오는 날 등) 습도가 높을 때 시공해서, 고뫄스가 충분히 건조되지 않았던 것 외에는 달리 짐작이 가는 것은 없습니다.
말씀하신 작업 방식도 가능하나, 방수석고보드는 안되고 최근 출시된 전방수석고보드를 사용하면 가능합니다.