2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
안녕하세요~
일반인에게 건축은 너무 어렵습니다. 업체만 밑고 공사를 진행하는데 일반인이 알 수 있는거 한계가 있어서 이렇게 문의할수 있는 곳이 있다는게 감사할따름입니다.
구축아파트로 수도 배관교체/분배기 이동후 손미장을 하였습니다.
(미장할곳이 작아서 손미장하면 된다고 하였음)
미장한곳을 보니 크랙이 가있는곳을 발견하였습니다.
다른 글에서 실금은 문제 없다는 글을 읽었지만, 실금 수준이 아닌것 같아 문의드립니다.
사진에 잘 보이실지는 모르나, 주로 새로이 미장한 곳과 기존 바닥 연결부위에 크랙과
새로이 미장한 바닥 중간에 구멍이 나 있습니다. (사진은 잘 보이는거 위주로 찍었습니다.)
이정도 상태이면 퍼티정도만 해도 되는것인지 아니면 다른 보수가 필요한지 알고 싶습니다.
바닥은 장판으로 시공할 예정입니다. (28일 예정)
기존 바닥에도 크랙이 있어서 장판시공전에 넓은곳은 퍼티를 해준다고 하긴 했지만,
새로이 발생한 크랙이 기존 크랙보다 더 넓어 보여 걱정입니다.
바쁘시겠지만 사진 봐주시면 감사하겠습니다.
작업진행)
업체에서는 미장후 다음날이면 다른 작업하는데 문제 없다고 하였고,
제일 넓게 미장한곳이 현판 앞쪽이라 14일고무판 같은 것을 깔고 샷사교체작업하고 작업이후 고무판을 제거하였음 (미장:13일 , 14일 샷시 교체 작업, 15일 작업없음, 16일 전기배선작업, 주말 작업 없었음)
크랙관련 글을 검색해보니 난방을 하면 크랙부위가 더 벌어진다는 글을 읽었는데요 장판시공전에 보일러 가동을 몇일만이라도 해보는 것이 좋을까요?
기존 바닥과의 연결부위는 이렇게 균열이 발생할 수 있습니다. 어찌보면 새로 바른 몰탈의 건조수축에 의한 자연스러운 결과입니다. 이런 균열이 없게끔 양생을 하려면 꽤 어렵거든요. 무수축몰탈을 사용하지 않는 이상....
그러나 배관 등에 문제를 일으킬 정도의 균열 폭은 아닙니다. 그러므로 V커팅 후 퍼티를 발라주면 되세요.
난방을 미리 할 필요는 없습니다. 손미장은 함수량이 많지 않거든요.