2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
욕실 샤워부스 레벨을 주기위해 재료분리대가 설치되는데요.
이 사이에 틈으로 물이 들어가니 아래층 누수가 발생되네요..
여하튼 방수가 깨진것으로 보여지는데 이럴경우 이 부위만 방수 보수가 가능할까요?
그러므로 여기를 보수하면, 들어가는 물이 줄어들어 일시적으로 누수를 잡은 것과 같은 착각을 하기 쉬우나 결국 다시 누수가 됩니다.
그러므로 번거롭고 비용이 많이 들어가겠지만, 타일을 들어내고 바닥 방수를 다시 보수하는 것이 최선입니다.
아크릴 인젝션 검토해볼만 합니다.
모든 인젝션업체에서 결과를 보장하지 않는다는 점입니다. 눈으로 틈새 속을 보면서 채우는 것이 아니기에, 그럴 수 밖에 없고요.
그러므로 결과가 좋을 수도 있지만, 다시 누수가 되어도 그 작업한 업체는 책임을 지지 않습니다. 이 것을 사용할지는 오로지 사용자가 판단할 부분입니다.
대안)아랫집에서 아크릴인젝션하면 좋을텐데...아랫집 천정속 보면 콘크리트 균열이 가 있을겁니다. ㅜㅜ