하자관련 질문/사례

욕실 환풍기를 틀면 바람이 역으로 불어요.

G 후니 1 2,358 2022.08.13 17:47

담배냄새며 오수냄새며 나서 전동댐퍼 떼어내고 수동댐퍼를 달아놨는데도 냄새가 났는데 꺼져있을 때 와는 다르는 켜져있을 때 빨아들이면서 바람을 엄청 내뿜더라구요

그래서 겉에 커버 떼어내고 작동 시켰는데 휴지를 갖다대니 바람이 빨려들어가는게 아니라 역으로 실내로 뿜어져 나오더라구요.

 

이런거면 댐퍼를 교체하나 마나 같아서요.

티젠 환풍기이고 정량형인데 사진보시면 안쪽에 원형으로 된 부분 안에 선풍기가 있는거 같은데 뜯어 볼 방법이 있을까요?

 

제 생각이지만 선풍기가 역으로 설치되어 오히려 화장실 배관의 나쁜공기를 뱉고 있다는 생각밖에 없거든요

 

그전에 전동댐퍼 있을 때 켜놓지 않았어도 담배냄새가 가득했는데 수동댐퍼로 바꾸고 동작하지 않은 상태에서는 냄새가 확연히 줄었는데 켜 놓기만 하면 담배냄새가 장난아니에요

그래서 씻고나서 물기를 최대한 제거하고 오히려 문을 열어놔요.

 

어떻게 해결해야 할까요?

사진에 보이는 둥그런부분 열면 팬이 보일까요?

보이면 어떻게 방향을 바꿔서 다는지 아시면 답변 부탁드리겠습니다.

Comments

10 잡자재 2022.08.13 21:21
모서리의 나사를 풀면 제품이 천장에서 분리됩니다.
점검구가 있다면 전원선을 풀고(플러그가 아니라면 차단기를 내리고 하시기 바랍니다) 분리하면 됩니다. 제품을 분리하여 콘센트에서 테스트해보고 바람이 반대 방향이라면 제조사에 교체를 요청하시거나 다른 제품으로 교체하는게 가장 빠른 방법 같습니다.