하자관련 질문/사례

Alc 외장단열 갈라짐 질문입니다.

G 황재형 3 1,827 2021.08.02 22:22

안녕하세요.

올 5월에 alc 경량철골 구조로 짓고 외벽마감을 

알시톱으로 마감했습니다. 

얼마 전 비가 강하게 많이 오고 난 뒤 외벽 창틀쪽 아래 모서리가 

아래 사진과 같이 갈라졌습니다.

창틀 모서리는 틈이 보이게 갈라지고 바닥 방향으로 실금이 갔습니다.

건축업자는 그냥 실금이라서 상관이 없다 합니다. 

근데 저게 정말 알시톱의 실금인지, 아님 내벽의 alc벽돌에 금이 간건지 확인이 가능할까요?

뭐 어떻게 보수해야한다 이런 말도 없네요..

저 틈으로 물이라도 스며들어 alc가 젖어들게 되면 계속 습기에 노출될까 염려됩니다.

어떻게 대처해야 좋을까요?

이걸 하자로 볼 수 있나요?

Comments

M 관리자 2021.08.02 23:23
안녕하세요..
해당 부분은 ALC블럭의 균열은 아니며, 표면의 균열입니다.
또한 이 균열을 미리 억제하는 것은 불가능에 가까우며, 자연스러운 현상에 가깝습니다.

그러므로 이 균열은 항상 생긴다고 생각을 하고 다른 조치를 해 놔야 하며, 조치가 없을 경우 이 균열의 틈새로 수분의 침투가 예상되고, 장기적으로는 하자의 결과를 보이게 됩니다.

결과적으로 그런 조치가 보이지 않으므로 넓은 의미에서 설계 하자라고 볼 수 있습니다.

아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=567
1 여유로운삶 2021.08.04 12:01
방충망 방향이 바뀐것 아닌가요?
15 TECH 2021.08.04 15:08
아웃코너, 인코너 비드가 있습니다. 현재 메쉬가 시공되어 있고, 알시톱 일부를 털어낼 수 있다면 인코너 비드를 설치하시고 마감재를 다시 시공하시면 될 것 같은데요?