하자관련 질문/사례

철근콘크리트 구조물 균열 및 누수 문의입니다.

G 태양 1 1,768 2021.07.07 10:32

8년차 철근 콘크리트 슬라브 옥상 4층 근생입니다.

건물 곳곳에 균열이 가 있고 누수가 생겨서 보수공사를 해야하는데요,

단순 누수 보수공사만으로도 해결이 될까요?

첫 번째 사진은 옥상 난간벽 갈라짐,

두 번째 사진은 3층 계단실 내벽 누수로 인해 물 샘(내력벽 균열도 많습니다.)

세 번째 사진은 내력벽 갈라짐(사방 팔방으로 갈라짐이 있습니다.)

네 번째 사진은 계단 아랫부분 갈라짐(무너지지 않을지 걱정이네요.)

균열으론 대부분 이상 없다고 하는 경우가 많아서 궁금합니다.

그리고 10년차가 되지 않았는데 건설사에 하자보수가 가능할지요..?

바쁘신 와중에 읽고 답변주셔서 감사합니다. 좋은하루 되세요.

 

Comments

M 관리자 2021.07.07 13:49
여러가지로 아쉽기는 하나, 구조적 문제까지 가는 균열은 아닙니다.
보수만 해주시면 되실 정도여요.
다만 두번째 사진의 수평균열은 이어치기한 부분일 것 같은데요.. 그 곳은 지속적으로 지켜볼 필요가 있습니다.
보수하시면서 크랙게이지를 한 두개 설치해 두시는 것도 방법입니다. (물론 조만간 문제를 야기하지는 않을 것입니다.)