20층 주상복합 아파트 거주중 여름철 FCU 가동시
지하 1층에 있는 FCU 가종 소음이 6층 세대에 까지 유입되고 있습니다.
베어링 소음인가 해서 관리소에 민원후 교체했으나 여전히 소음이 발생하고 있고 물이 배관을 지나가면서 나는 소음이 아닌가 추측하고 있습니다.
문제는 FCU 가동시 지하 1층 및 2층 에서 울리는 공명음 소음이 세대까지 유입된다는 것입니다.
냉동된 물이 배관을 지나가면서 배관 전체가 울리는 소리인가요?
이 소음을 잡을 수 있는 근원적인 방법은 없는지 문의드립니다.
첨부한 소리는 세대 안방 화장실에서 녹음했습니다.
이 소리가 기계실에서 올라오는 것인지, 올라 온다면 어떤 경로로 올라 오는 것인지는 지금의 정보로는 답변이 어렵습니다.
다만, 구조체를 타고 오는 소리가 아닌 직접음이므로, 만약 기계실로 부터 유발된 소음이라면, 기계실에서 세대로 이어지는 수직 배관 공간과 배관들 사이에 빈 공간이 있는 지를 살펴 봐야 하는데.. 직접은 어려우며, 기계실 직원분들과 같이 협의를 해야 합니다.
오후 10시에 FCU 냉방공급 장치를 기계실에서 끈다고 하고 이를 끄면 소음또한 사라집니다.
소음이 집안 전체에서 들리고 특히 안방이나 안방 화장실측에서 제일 크게 들리므로 거기서 녹음한 겁니다.
FUC 급수 펌프 가동과 배기팬과의 상관 관계는 없을 듯 합니다.
공조 냉각탑이 근처에 있기는 합니다.
기계실에서 끈 장비가 냉동기라면 세대에는 배관이 올라오질 않으므로 유체의 전달소음보다는 자체 진동 소음이거나 기계실 자체 소음이 고체를 타고 위로 전달 되는거 아닐까 싶네요.
정확히는 fcu 소음이 아니라 지하 기계실의 냉동기등 열원기기의 진동 또는 전달 소음입니다.. 냉동기 하부에는 스프링 방진이 제일 진동 소음을 막는데 효과적이나 지하는 대부분 않합니다. 감리도 옥상보단 덜 신경쓰기도 하고요. 또 냉동기가 스크류 냉동기라면 소음이 큽니다. 이때는 고체면을 통한 전달이 아니라 투과되는 전달소음으로 봐야 겠죠. 이 경우는 냉동기를 차음케이싱으로 처리하면 소음이 5데시벨 이상 감소됩니다.
지금은 어디가 문제인지는 아신것 같고 어떤 종류의 소음인지를 보시기 관리소와 대책 마련을 하시면 될듯합니다.
예 상가 및 단지내 오피스텔 냉방 공급을 위한 FCU 냉동기 전원을 켜면 아파트 세대인 제 집까지 소음이 올라옵니다.
밤이되어 냉방이 필요없어져 기게실에서 끄면 소음 또한 사라집니다. 첨부는 해당기계실 지하 1층 바로 아래 지하 2층 주차장에서 녹음 한것입니다. 관리소장 말로는 냉동을 위한 순환펌프가 가동되면서 물이 배관파이프를 때리면서 나는 소음이라 잡을 수 없다고 하는데... 정말 난감합니디. 고견 부탁드립니디.
관리실에 이야기하셔서 해당 냉각기 회사의 관계자를 불러서 조치를 상의하시는 것이 가장 좋은 방법입니다.