2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
전열교환기와 보일러배관
G 윤철중
2
1,437
2021.06.08 11:05
전열교환기가 첨부화일처럼 설치됐어요
흡기구와가까운데
150파이짜리코어를막고 다시뚫는게 부담스럽내요
위치도애매해 창아래로가야될거같은데요
어떻게막을지 제대로 막아놀지도 의심스럽고
밤새고민하다 흡기구에 L자 나 45도 짜리엘보파이프를
달면어떨까하내요
보일러에도요.
(이런시공을본적없어서 문제될건없을거같은데요)
다시 타공하는게좋을지 파이프를연장할지 고민입니다
좋지 않은 상황이기는 하나.. 아래로 새로 구멍을 내든 ㄱ자 앵글을 사용하든 결과는 유사할 것 같습니다.
그러므로 ㄱ자 앵글사용해서 맨 아래 구멍을 흡기로 사용하되. 배기와의 거리가 최소한 1.5미터가 되게 하시면 좋겠습니다.
아래층 연통의 위치도 한 번 확인해보시기 바랍니다.