다음날 가보니 사진과 같은 울긋불긋한 부분이 군데군데
보이고
레이져로 확인해보니 수평이
방내에서는 대부분 오차가 1cm이고 한 방은 2cm까지
차이가 나는곳이 있습니다.
전체적으로 보면 최대 3cm가 차이 납니다.
건축면적 22평 단독주택입니다.
최종마감은 강마루 입니다.
1. 허용오차는 어느정도 일까요?
2. 그냥 사용하면 불편할까요?
3. 울긋불긋한곳 어떻게 처리하면좋을까요?
감사합니다.
수평오차는 법에 명시된 것은 없고, LH표준시방서에 있습니다.
내용은.. 3미터에 7mm 까지로 되어 있습니다.
그러므로 전체적인 차이는 무시하더라도 한 방에서 20mm 는 마감이 어려울 수도 있는 높이라서 수평몰탈로 한번 더 보수를 요구하시는 것이 좋겠습니다.
돌출부위는 그라인더로 갈아 내시면 되세요.