안녕하세요.
지난해 누수 문제로 게시판에 글을 올렸다가
친절하게 답해주신 부분 참고해서 부분이나마 해결이 되었었는데요.
또다시 어려움이 생겨 한번 더 조언 구하고자 합니다.
제가 사는 곳은 30년된 복도식 아파트이고
저희집은 복도 끝집(위층이 꼭대기층입니다)입니다.
2020년부터 빗물 누수를 겪어왔는데요.
20~21년
1. 베란다 천장> 베란다 옆 안방 천장> 베란다 옆 거실 천장 누수
(저희 위층도 같은 부분 누수)
=> 21년에 저희 라인 옥상/지붕 균열 보수를 하고 나서 물이 잡혔습니다.
2. 베란다 반대편 작은방(외벽쪽) 바닥 누수
(난방/온수 사용에 문제가 없었고 비가 오고 나면 젖는 것 같아
아파트 전체 공사를 해야겠다 싶어 외벽 공사만 기다리고 있었습니다)
*** 30년 된 아파트인데 재도장만 하고 균열 보수를 한 적이 없어
올해 6월부터 균열보수 및 재도장 공사를 했습니다.
그런데 공사 직후 7월부터 다시 빗물이 새기 시작했습니다.
22년 6월~ 외벽 균열보수 및 재도장 공사
7월 베란다 천장 > 안방 천장 > 거실 천장 > 베란다 창틀 누수
=> 베란다쪽 샷시 코킹이 문제라고 해서 아파트 전체창틀 코킹
(100% 전체는 아니고 문제있는 부분만 코킹)
=> 창틀 코킹후 베란다 창틀 누수는 없어졌지만
베란다 천장과 안방 천장은 비가 많이 오면 다시 젖습니다.
(베란다 천장쪽은 위층도 확인해보니 여전히 벽이 축축)
8월 폭우 후 + 화장실 천장 > 화장실 옆 작은방(외벽) 천장 누수/ 작은방 바닥 젖어있음
(화장실은 위층이 관계 있을까 두고 보았는데 비가 올 때만 물이 샙니다)
(화장실과 작은방은 위층은 괜찮았습니다.)
*** 공사한 업체 이야기로는
현재 베란다/안방 천장 누수는 우수관 문제니 저희가 내시경을 해서 검사해야 한다고 합니다.
위층 유선방송 케이블이 우수관 내부에 있는데 마감이 제대로 안 되어
관내에 꽂혀있으면 그럴 수 있다라고(아래 사진 첨부합니다)
(그런데 우수관 내부가 문제라면 위층 베란다 천장과 벽의 여전한 물샘은 이해가 안 갑니다)
그리고 화장실과 작은방 누수에 관해서는 별다른 이야기를 하지 않고 있고요
조금이라도 관계가 있을까 싶은 사진들 첨부합니다.
오래된 아파트 작은 문제야 어쩔 수 없겠지만..
실내까지 여기저기 빗물이 새니 너무너무 어렵네요..
누수를 조금이라도 더 잡고 싶어 균열 보수 공사를 요청한 것인데
저희집은 오히려 공사 후 상황이 안 좋아졌습니다.
균열 보수 부분은 실리콘 사용은 없고 퍼티 작업만 했다고 들었는데
이것도 문제가 될 수 있는지도 궁금하네요ㅠㅠ
어떤 부분을 어떤 순서로 확인하면 그나마 빠른 해결을 할 수 있을지요.
바쁘시겠지만 귀한 조언 부탁드립니다.
고맙습니다.
작년에 작성한 글입니다. 작년에는 우수관에서 시작을 해서 위층이 원인이라 생각했었는데, 위층도 같은 상황이다보니 외벽 보수 한 후에 물이 잡혔었습니다.
우선 옥상부터 내려오는 것이 정석일 것 같습니다.
그러므로..
1. 우수관은 사용 세대 전체와 관련된 문제이므로, 옥상 우수관 주변의 방수가 최우선이지만, 장기적으로는.. 전 세대 우수관을 뜯어 내어 깨끗이 새로 설치를 하는 것이 최선 같습니다.
2. 막아 놓았었다는 환풍기로 빗물이 역류를 하는지를 보셔야 하고, 만약 그렇다면 역류하지 않는 제품으로 교체를 하시던가.. 만약 해당 덕트가 지금 사용되고 있지 않다면 제대로 막는 것이 좋겠습니다.
3. 나머지 외벽의 문제는 옥상을 처리한 다음에나 무언가 파단이 가능할 것 같습니다.
작년에는 저희가 우수관이 원인이 아닐까 했는데 업체쪽은 외벽을 지목했고..
올해는 같은 누수 부위인데 업체와 서로 입장이 바뀌어서 ^^;;
일단 옥상 환풍기 확인을 해야겠네요..
시간 내 답해주셔서 고맙습니다..!