하자관련 질문/사례

세탁실 샷시 및 창문 결로

G 이경심 2 1,151 2023.11.27 18:12

7월 인테리어하고 입주했습니다

날씨가 추워진 3주전부터 세탁실 샷시 및 천장에 결로가 

생겼습니다

인테리어 업자한테 전화하니

단열이 너무 잘 되서라고 환기 자주 시키라는데요

검색해 보니 보통 이렇게 대답하는것 같습니다

곰팡이나 건조기 세탁기  손상도 걱정되고요.

전문가 소견을 들어 인테리어 업자, 관리사무소와

다시 이야기를 해 보려고 합니다

제가 요구할수 있는 대안도 조언해주심 

감사하겠습니다

Comments

G 이경심 2023.11.27 18:17
공지글 읽고 온도 습도 측정해보니
13도, 46%입니다
M 관리자 2023.11.28 10:08
13도에 46% 라면, 결로가 생기는 조건입니다.
불행히도 비난방공간에 세탁실이 있을 경우, 세탁 후의 습기로 인해서 (단열이 되어 있지 않은 부위에) 결로가 많이 생깁니다.

물론 단열이 너무 잘 되어서... 라는 답변은 허구인데..
결로 조건인 것은 맞습니다.

지금 결로가 맺힌 부분에는 단열 공사가 되어 있지 않았다는 의미가 되는데요.
인테리어를 한 회사와 협의를 해서 조치를 하시겠지만.. 그래도 세탁 후 충분한 환기를 하시거나, 세탁실 내의 온도를 더 올려 줄 수 있는 방법 중에 하나는 하셔야 합니다.