하자/불편 관련 질문 12 페이지 > (사)한국패시브건축협회 (Passive House Institute Korea)

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


주방후드 돌릴시 안방화장실 베란다냄새
G | 댓글 5
주방후드 돌리면 안방 화장실과 베란다 하수구에서 냄새가 역류합니다 김치냄새나 악취가 심하게 올라올때도잇구요 하자는 아니라고 하는데 이런 경우 뭐가 문제일까요... 그리고 이런 배관… 더보기
내력벽에서 이물질 발견
G 반지 | 댓글 1
누수 보수를 받던중 내력벽 바닥 하부에서 바닥과 벽이 만나는 접합 부위에 캔 이물질이 발견 됐습니다. 건설사에서는 캔 재거후 마감을 잘해준다고 하는데 어떻게 대응을 하고 보수를 하… 더보기
변기 교체 후 나타난 봉수파괴 문제
G 걱정중 | 댓글 8
아파트 시공 시 계림 원피스 변기가 설치되어 있었고 10년 정도 지났습니다. 안방 변기에 금이 가서 교체하면서 거실도 같이 바꿨습니다. 안방은 중소기업, 거실은 대림 cc735입니… 더보기
1층 상가 내부 계단에서의 누수
G 강알리 | 댓글 3
안녕하세요, 총 4층 건물(1,2,3층은 상가,4층은 건물주 거주)중 1층에서 가게를 하고있는 세입자 입니다. 몇일전부터 가게 내부에 화장실 올라가는 계단 입구 쪽에서 물이 새어 … 더보기
드라이비트 위에 드라이비트 시공
G 부산 다가구 | 댓글 1
안녕하세요 부분 드라이비트 보수를 하려고 하는데, 일정 부분만 드라이비트로 채워넣고 그 위에 드라이비트를 덧 씌워도 되나요? 혹시 덧 씌울 경우 외벽이 무거워 드라이비트만 떨어지는… 더보기
계량기 별침이 움직이지 않는데, 온수배관 누수일 가능성
G eofleofl | 댓글 1
계량기 별침 이상 없는 경우에도 온수배관 누수 문제일 수도 있나요? 비트 공간에서 물은 떨어지는게 보이는데
방 샤시 하단 좌우측 튀어나옴
G 양또맘 | 댓글 4
신축아파트 입주한지 1년6개월 되었고 작년 여름때 샤시 모서리부분이 들뜸으로 cs소장이 오셔서 누수는 아닌것 같고 도배로 이관시켜 기다리는중인데 최근들어 하단 석고보드? 쪽이 튀어… 더보기
합지 징폭으로 도배 했는데 코너 마무리를…
1 이넉 | 댓글 1
코너 마무리를 사진처럼 해놨는데... 이거 이렇게도 하나요?
윗집 누수로 인한 온수배관 전체교체 이후 재누수
G 윗집누수ㅜㅜ | 댓글 4
안녕하세요윗집에서 누수가 되어 배관공사를 전체교체했다고 하는데 공사 후 한달이 넘게 지났는데 갑자기 물이 뚝뚝 떨어집니다..누수 당시 바로 누수임을 윗집에서 확인하여 양수기함을 잠… 더보기
천장 창문부근 누수 원인 찾고있습니다.
G 애온봉 | 댓글 4
평면도에 표시된 부분입니다. 15층 오피스텔 건물에 5층이고, 5층 양쪽라인에만 베란다가 있습니다. 3일전부터 물방울 떨어지는 소리가 났거 누수 확인 관리사무소에 이야기를 하니, … 더보기
워터건 파손으로 인한 침수
G 침수 | 댓글 3
안녕하세요~ 여기저기 검색하다 알게되어 문의드립니다~ 입주기간 2024.04.30~2024.06.30 입주일 2024.06.06 2025.06.27 안방 화장실 문이 열려있는 상태… 더보기
아파트 외벽에서 자주 보이는 모양인데요 결함인가요?
G 결함문의 | 댓글 1
아파트 외벽에서 자주 보이는 모양입니다. 해당 사항은 결함인가요? 결함이라면 원인이 어떤걸까요? 마지막 사진은 콘크리트가 박락되어 철근이 노출된것처럼 보입니다.
현관문 디지털도어록 손잡이 헛도는 경우
1 소상훈 | 댓글 5
안녕하세요 현관문 디지털도어록 손잡이가 외부에서 헛돌아 문을 열수 없는 상태입니다 현관문은 살라만더에서 수입한 테니도어이구요 디지털도어락은 H-600입니다 설치한지 3년 조금 넘었… 더보기
두꺼비집 관련
G Cass | 댓글 2
실내 두꺼비집을 4구에서 6구로 증설하였는데 (총 사용량은 동일합니다 40A) 어제 전기 사용중에 총사용량이 많았는지 차단기가 내려가더라구요? 근데 실내에 있는 차단기가 내려가는게… 더보기
앞 베란다 배수관의 배수구를 막아도 되나요?
G 싸리비 | 댓글 2
안녕하세요 윗집 에어컨 때문인지 물 한방울씩 떨어지는 소리가 꽤 크게 계속 나는데 소리가 구멍이 뚫려있는 배수구쪽으로 주로 나오는듯 합니다. 베란다에서 물을 쓰지 않는다면 구멍을 … 더보기
베란다 벽 튀어나옴 및 크랙 문의
G 스크 | 댓글 1
시공된지 15년 쯤 된 아파트 베란다 벽에 크랙 및 튀어나오는 현상 있습니다 벽 자체는 석고보드로 덧대어져 있는 듯 합니다 - 벽 치면 통통 소리납니다 튀어나오는 부분도 이음새 부… 더보기
베란다 벽 크랙 관련하여 문의 드립니다.
G 세이프티 | 댓글 1
안녕하세요. 20년 정도 된 투룸에 거주 중입니다. 베란다 벽에 이렇게 크랙이 가 있는 걸 발견했습니다. 좌측으로는 세탁기와 건조기가 놓여 있고, 우측으로는 잡다한 물건을 두는 보… 더보기
외벽 누수와 보수관련 문의
G 세잎클로버 | 댓글 5
친정엄마가 병원치료중이라딸인 제가 친정엄마를 대신해서 (엄마집)매매를 했고, 집의 짐을 5월말에 다비우고 공실상태입니다. --> 문제는 짐을 다비우고 난후 베란다 벽의 곰팡이… 더보기
25년된 구축아파트 아랫집 누수 문의~
1 더클래식 | 댓글 9
안녕하세요..25년된 구축아파트에 거주중입니다. 저희가 윗집이고 아랫집 누수때문에 궁금해서..질문남겨 봅니다. 약 3년전 7월경 도면상 색칠한곳에서..물이 떨어진다고 해서..누수탐… 더보기
pvc 배관 질문
G skehsy | 댓글 3
여쭤볼게 있습니다.. 화장실 천장 pvc배관 접지부분에 물방울이 맺혀있고 오랜 시간이 지나야 한방울 떨어지는 정도인데 그 부분을 손으로 다시 꾹 접지 시켜서 물방울이 안맺히면 교체… 더보기
샷시바깥쪽 프레임 대각선이 안맞게 되있어요
G 커피커피 | 댓글 3
거실 외벽 샷시 프레임 코너 대각선 이 딱 맞지 않게 잘라 붙여져 있네요. 하필 거실 제일 큰 창이 이러니깐 누수나, 결로, 등 신경쓰입니다. 수리가 가능한 건지. 교체로 요구해야… 더보기
세탁실 누수관련
G 우화 | 댓글 4
안녕하세요 세탁실 누수 관련 궁금한 점이 있어 질문글 드립니다. 신축2년차 아파트로 다용도실(세탁실) 천장에 누수가 발생했습니다. 윗집에서 세탁호수를 배관에 직접 연결하지 않고 타… 더보기
필로티층 아파트 현관문앞 누수
G 도와주세요 | 댓글 2
참고로 저는 해당 호수 아파트를 매입하여 이제 곧 입주해야 하는데 올해 4월달 부터 매도인으로 부터 누수가 있다는 소리를 듣고 처음에는 현관문 앞기준으로 누수가 시작되었다고 연락 … 더보기
세장비가 과한 창호
G 두선이 | 댓글 3
안녕하세요 보일러실입니다 시공사는 하자가 아니라고하는데요 스토퍼 때문에 창문이 별로 열리지도 않아요 설계하자를 입증할 자료가 있을까요 시공사는 중간에 잡고 열으라는데 보완하는 보조… 더보기