다름이 아니라 안방 천장 위 보온재에 매립된 단자함 결로로 물방울이 전선관을 타고 안방등쪽으로
내려오고 있습니다.
단자함에 연결된 전선관은 안방 화장실 1군데, 안방 베란다 2군데, 안방 천장등 1군데로 나가고 있습니다.
안방 등 전선 나오는 구멍이 아래 사진처럼 생겼는데 저 구멍을 막고 안방 베란다 2군데 전등 커버 떼고 동일하게 폼으로 막으면 결로 예방이 가능할까요?
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=22191
그리고 다행히 최근에 국산 전용 자재가 생산되고 있습니다. 아래 제품으로 막으시면 되세요.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000454
답변주신 글 내용을 보면 보온재에 매립된 단자함 결로는 저 구멍을 통해 따뜻한 공기가 들어가 단자함의 차가운 부위와 만나 생기는걸로 이해했습니다. 문제는 매립 단자함은 저 구멍을 통해 폼이나 실리콘 작업하기에 먼 곳에 위치하다보니 석고를 뜯어야 가능할꺼같아 어려운데 기밀이 캡형 작업으로 공기 차단만 잘 시켜도 문제 없을까요?
사진의 석고보드 구멍은 메워봐야 소용이 없습니다. 그 속에 있는 공배관을 찾아서 메우셔야 해요.