하자관련 질문/사례

투습방수지에 관련하여 자문구하고 싶습니다.

G 하자방지 2 372 2023.05.24 16:35

2년전쯔음 지은 건물에 하자를 보러갔습니다.

옥상에 역전방수가 되어있고 마감이 쇄석이아닌 토사로 덮혀있습니다.

마감순서가 옥탑슬래브 - 시트방수 - 단열재xps 두겹 - 배수판 - 부직포 - 토사로 되있는데

배수판깔기전 투습방수지가 안깔려있습니다. 이게 문제가 될까요? 외벽이 벽돌건물인데 외벽 벽돌과 단열재 사이 공기층이 엄청 뜨겁고 결로가 있습니다. 투습방수지와 연관이 있을까요?

그리고 혹시 투습방수지가 열차단해주는 효능도 있나요?

Comments

10 잡자재 2023.05.24 17:47
투습방수지는 열차단과는 무관합니다. 투습방수지의 역할은 단열층 내부로 유입되는 물을 막고 단열재 내부의 습기는 배출될 수 있도록 하는 목적입니다. 말씀하진 벽돌 사이에 공기층이 가열되는 원인은 치장벽돌에 통기구가 없거서 생기는 현상으로 추측됩니다.

치장벽돌 상부에 구멍을 몇 개 뚫어 후드캡으로 마감하면 뜨거워진 공기가 빠져나가면서 결로현상을 현저하게 줄일 수 있습니다.
부직포 위에 토사인 경우 폭우시에 배수가 원활하지 않을 수 있습니다. 경우에 따라 오버플로우에 대비한 배수구가 필요할 수 도 있을 것 같습니다.
M 관리자 2023.05.25 11:28
잡자재님 감사합니다.