2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
안녕하세요
현재 저희 집은 외벽 누수로 인해 방 두군데에 누수가 있습니다.
외벽 작업을 8번 가까이 했지만 누수가 잡히지 않아 내부에서 천장 크랙에 에폭시 인젝션 작업을 했습니다.
그래서 괜찮을 줄 알았는데, 태풍이 지나가면서 비가 와서 다시 누수가 생겼습니다.
인젝션 작업을 하여도 누수가 생길 수 있다는 사실은 인지하고 있었지만, 보통은 다른 크랙을 통해 새로운 누수가 생긴다고 알고 있었습니다. 그런데 저희 집은 여전히 방 두군데에서 인젝션 작업을 한 기존 크랙에서 재누수가 생긴 상태입니다. 이런 경우도 있을 수 있는건지 궁금합니다. 감사합니다..
인젝션은 틈새를 눈으로 보면서 메우는 것이 아니기에, 그럴 수 있습니다.
그저 복불복 입니다.
관리자님 이 방법은 어떤가요?
비싸도, 누수 원인 통제가 명확해질 것 같습니다.
아쿠아디펜스는 외부용이 아니라서, 그 보다는 아쿠아프루프가 올바른 선택입니다.
그리고 질문을 주신 분은.. 아마도 외부에서의 누수 위치를 찾지 못해 마지막 선택으로 인젝션을 하신 것 같아요. 만약 외부에서의 누수 위치를 찾는다면, 인젝션은 하지 않으셔도 괜찮습니다.
아쿠아프루프 리액티브
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000616
여쭈어 보신 것은 "아쿠아프루프"이고요.
--------------------
제가 아쿠아디펜스는 내부용아라서, 아쿠아프루프가 적당하다. 라고 답변을 드리긴 했습니다만..
수직의 벽면이고 자외선에 노출된 곳이 아니기에 아쿠아디펜스를 사용하셔도 괜찮습니다.
다만 시공 후 꽤 장기간 자외선에 노출되면 안되기에, 외장 단열재 시공 직전에 발라 주는 것이 좋습니다.