화장실 분배기 이중배관 누수? 결로? 궁금합니다.

G 스트레쓰 38 535 2024.12.04 07:16

안녕하세요

현재 누수인지 결로인지 모를 물방울 떨어지는 현상이 발생하고있습니다.

발생일은 작년 11월 ~ 올해 3/4월까지 발생했고,
발생주기는 짧게는 하루이틀, 길게는 3주정도 멈췄다 떨어졌다 반복했습니다.
화장실사용 여부와무관하게(최대3주) 반복했습니다.

3,4월이후 11월까지 쭉 멈췄다가 일주일전 다시 물이떨어진다고 연락이 왔습니다.

물이 떨어지는양은 많거나 적거나 판단하기엔 애매한양이고, 많을땐 1분에 40,50방울정도 적을땐 30분동안 멈출때도있습니다.

떨어지는현상은 아랫집 화장실 천장의 분배기에서 "욕조"라고 써있는 배관과 이중배관사이에서 물방울이 스며들며 떨어집니다.
여기서 냉수랑 온수랑 거의붙어있는데 냉수가 떨어지는 빈도수가 더 많습니다.

업체를4,5군데정도 점검해봤는데,

1. 욕조,변기,세면대 수전 공기압 및 물로 배관 리크확인
ㄴ 배관이상없음

2. 욕조 내부 내시경 물기흔적확인
ㄴ흔적없음

3. 욕조외 화장실바닥 방수액 주입방식으로 방수작업

4. 욕조 수전 냉,온수쪽 실리콘 씰링작업

5. 화장실바닥방수문제일것같다고해서 일정잡다가 한달가량 멈춰서 보류

이후 계속 멈췄다가 올해 11월 말부터 다시 발생한상황입니다.

해당화장실은 누수 발생한당시와 동일하게 사용중입니다.

1.결로현상일까요? 저희집 다른 문제가 있는 누수인걸까요?

2. 단순결로현상이면 제가 뭘더 해줘야하는게있을까요?
    ㄴ 유도방수 설치하자고하는데.. 비용처리나등등.. 제가 피해자가 아니니까요..

3. 겨울에만 발생중으로 아무리봐도 결로현상인거같은데 다른원인계가있다면 뭐가있을까요?


Resized_Resized_20240220_192958_1708425016556_1708425462958.jpeg

 

Resized_Resized_20240222_194815_1708598912748_1708600208521.jpeg

 

Resized_Resized_20240328_193315_1711622016726_1711622215645.jpeg

 

Screenshot_20240129_092525_Messages.jpg

Comments

M 관리자 2024.12.04 09:50
안녕하세요.
혹시 화장실이 외기와 붙어 있는 상태인가요?
G 스트레쓰 2024.12.04 14:00
옆집에 직접들어가보진않아서 틈이있는지모르겠지만 구조는 아래와같습니다.
G 이슬기 2024.12.04 14:01
옆집은 이렇게있어서 틈이있을지 모르겠네요..
M 관리자 2024.12.04 14:30
외기와 면한 화장실은 아니긴 합니다.

이 경우는 크게 두가지로 접근할 수 있습니다.

가. 배관의 결로인 경우
이 경우는 비교적 쉬운 문제이며, 공배관과 수도배관 사이의 틈새로 습기가 들어가지 않도록 막아 주기만 하면 해결이 됩니다. 다만 이 경우는 온수 배관에서 생기지는 않습니다. 만약 온수배관에서도 물이 떨어지면 결로가 아닐 가능성이 높습니다.

나. 누수일 경우
이 경우라도, 각종 배관에 대한 누수검사를 통과 했기에, 배관의 누수는 아니고.. 두가지 가능성이 존재합니다.

한가지는 화장실 바닥으로 스며든 물이 배관을 통해서 떨어지고 있는 경우이며, 이 것이 맞다면 화장실 바닥을 다 드러내야 하기에 상당히 지난한 보수가 필요합니다.

다른 한가지는 화장실과 붙어 있는 공용 PD 공간을 통한 결로수의 유입일 수 있습니다. 다만 이 경우도 해결 방법은 위와 같습니다. 그래서 이 역시 쉽지 않습니다.

한정된 정보로 이 정도 까지 밖에 유추할 수 밖에 없었으며, 다른 원인은 짐작이 되는 것이 없습니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 14:51
여름~가을 반년동안 물이 전혀 떨어지지않다가, 겨울되자마자 발생했고 겨울에만 떨어지는현상인데 화장실 바닥 방수문제일수가있나용..?
M 관리자 2024.12.04 15:03
겨울에만 발생을 한다면, '가'와 '나의 후자'로 좁혀 질 것 같습니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 15:13
1. 가 에 대한 해결책이 배관과 이중배관사이에 실리콘이든 무언가로 막아서 물이 안떨어지게하는 방법인가요?

2. 나의 후자에 대한 해결책이 그럼 저희집 화장실바닥 방수공사라고 하시는건가용?

3. 혹시 난방배관쪽 문제일수도있나요? 화장실라인이 지나가기는하는데.. 요게 물은 항상 배관에 들어있었고 겨울되서 난방을트니까 온도차이로 결로수가생겨서 떨어지는가 해서 해당 라인만 끊거나 물을빼느방식으로 보고싶은데 의미가있을까요?
M 관리자 2024.12.04 15:20
1. 네 그렇습니다.
2. 네 그렇습니다. 다만 그 경우는 공사를 해도 고쳐지지 않을 가능성이 많습니다. 이 게시판에서 화장실 방수로 검색을 해보시면 아시겠지만, 우리나라 아파트 인테리어 시장에서 건전한 방수 방법을 기대하는 것이 쉽지 않기 때문입니다.
화장실은 그 앞방과 같은 배관을 공유하기에 그 것만 사용하지 않기는 어렵습니다.
다만 관리사무소에 난방배관 도면이 있기에, 찾는 것은 어렵지 않습니다.

3. 그렇지는 않을 것 같습니다. 난방이 돌지 않아도 배관 내에는 물이 있기에 겨울에만 생기지는 않거든요.
하지만 장담을 할 수는 없기에, 배관 누수검사를 할 때 난방 배관 까지 포함시키면 그리 어렵지 않게 확인이 가능합니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 15:32
계속궁금한게있어서 추가로 문의드려요ㅠ

1. 배관과 이중배관사이에 구멍을막으면 물이 나올구멍이 없으니 역류해서 다른 위치에서 물이떨어지거나 다른 현상이 나올수도있을까요?

2. 난방배관리크로인한 누수보다는, 난방을 틈으로써 주변 다른 배관과 온도차이로 결로가생겨 물이떨어진다고 가정한거라 아예 해당 라인 난방자체를 틀지않고? 혹은 해당 라인 배관에 물만 빼고 지켜보는 방법은 어떤지 궁금합니다.
M 관리자 2024.12.04 16:00
1. 결로라면 그렇지 않고, 누수라면 그럴 수 있습니다.
2. 그런 이유로 결로가 생기지는 않을 것 같습니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 16:13
마지막으로 하나만 여쭤보면... 결로라면 윗집,아랫집모두 피해자이니 두집이원만하게 해결해야할까요? 제가윗집인데 나서서해야하는지 궁금합니다ㅠ
G 스트레쓰 2024.12.04 16:14
아 그리고, 혹시 분배기쪽 단열작업해도 동일해서 다른 단열 방법이있을까요.. 배관과 이중배관사이는 단열제작업이 힘들것같아서요..
M 관리자 2024.12.04 16:23
결로라면 윗집에서 할 것은 없습니다. 아랫집에서 결로를 유발할 만한 원인 (샤워 후 환풍기 가동을 하지 않았거나 등등)이 있다는 그 것을 바로 잡아야 하고, 그렇지 않다면 위에 말씀드린 막는 행위로 해결을 볼 수 있습니다.
물론 결로라는 확신을 있다면 그렇습니다.

단열조치는 어렵습니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 16:25
관리자님 답변 감사드립니다ㅠ
M 관리자 2024.12.04 16:28
감사합니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 19:49
관리자님, 결로로인한 막음처리나 유도보수 설치비용을 보통 보험처리로 할수있을까요..?
M 관리자 2024.12.04 20:15
막음 처리는 워낙 간단해서 보험 처리는 어려울 것 같고요. 유도 배수는 가능할 수 있습니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 20:24
아랫집에 균등하게 금액처리하자고했는데 안된다고하네요ㅠ 자기네들도 결로로보이고 100프로 제가 금액처리하라고하는데..
밑에세입자가 피해때문에 월세 안낸거, 현재세입자가 나간다고해서 물떨어짐으로 다음세입자 구하지못해 이자충당 못하는거, 유도방수를 자기네집 천장에 뚫는것도생각하고있는데 그거때문에 나중에 매매할때 값떨어지는거 손해 소송건다고도 얘기하는데 그게 가능한 상황일까요..?
M 관리자 2024.12.04 20:33
그렇지는 않습니다.
다만 만일을 대비해서 변호사 상담을 한번 하시는 것이 좋겠습니다.
G 스트레쓰 2024.12.04 21:22
꾸준히 답변주셔서 감사합니다!  많은도움이됐어요.
하시는일 전부 잘 되셨으면 좋겠습니다!!
M 관리자 2024.12.05 08:54
감사합니다.
G 스트레쓰 2024.12.06 02:26
관리자님, 혹시 리트머스 시험지로 떨어지는물이 결로인지 누수인지 알수있는 방법이 있을까요?
M 관리자 2024.12.06 09:59
그럴 수는 없습니다.
G 스트레쓰 2024.12.06 14:48
그렇군요.. 혹 결로가아니라 누수일 가능성을 열어두고 생각하고있는데 쉽지않네요ㅠ
G 스트레쓰 2024.12.06 15:39
관리자님, 해당사진이 옥상 벤츄레타가 맞나요?
해당 환기문제로 세대내 결로가생길수도있다고들었는데 가능성이 있을까요..?
G 스트레쓰 2024.12.06 15:40
사진
M 관리자 2024.12.06 16:59
사진만으로 판단은 어렵습니다. 통기관이 혼재되어 있어서 그렇습니다.
그리고 이 관이 슬라브 아래에 연결된 형식도 알아야 하고요.
만약 아래 부터 쭉 이어진 배관이라면 이로 인한 결로현상이 있기는 어렵고,
굴뚝처럼.. 관은 위에만 있고, 관 아래는 조적벽 등으로 만들어진 공간이라면 관 내부의 결로수가 떨어질 수 있습니다.
정확한 것은 관리사무소의 협조를 받아 확인해 보셔야 합니다.

그리고 이로 인한 결로 현상이 있더라고 탑층에만 해당됩니다.
G 스트레쓰 2024.12.06 17:38
25층이 꼭층이고 , 저희집이 23층인데 아랫집인 22층이 말씀하신 옥상결로로인해 물이 떨어질확률은 아예없을까요??
M 관리자 2024.12.07 11:31
아예 없다는 확신은 아무도 할 수는 없습니다. 그저 확률이 극히 낮을 뿐입니다.
G 스트레쓰 2024.12.07 15:01
관리자님, 세대 수도/난방/배수관과 공용 수도/난방/배수관 도면을보고 대략적인 원인계를 찾거나 나중에오실 업체분께 참고를하기위해 도면을 관리사무소쪽에 요청하려고하는데 어떤어떤 도면을 달라고해야하는지 알수있을까요?
추가로 어떤도면을 봐야 참고가될수있는지 알려주시면 감사하겠습니다ㅠ
G 스트레쓰 2024.12.07 15:02
아니면 제가직접 찾아서 다운받을수있나요??  검색해봐도 어디에서 조회가되는지 모르겠네요ㅠ
G 스트레쓰 2024.12.07 19:32
죄송하지만 추가로 옥상쪽 벤츄레타 구조도 어떤형식으로 되어있는지 알고싶은데, 요건 어느쪽도면을 봐야알수있을까요??
M 관리자 2024.12.10 00:58
도면은... 기계설비 도면 중 '세대 위생배관 평면도'를 보시면 되세요.
옥상의 배기구는 건축도면에 나와 있을텐데.. 그 보다는 관리사무소 분과 옥상에 직접 올라가 보는 것이 더 낫습니다. 도면에 잘 나오지 않을 수도 있거든요.
G 스트레쓰 2024.12.10 10:14
관리사무소직원분께서 협조적이지않아서요ㅠ 물이 세대내에서떨어지니 알아서하라는입장입니다.. ㅠ
우리아파트는 벤추레타가없다고하는데 없는구조에아파트도있나요?
M 관리자 2024.12.10 10:21
각 세대별 주방 후등 등의 배기휀이 각 세대의 외벽으로 직접 나가는 구조라면 옥상 배기구가 없을 수도 있습니다.
G 스트레쓰 2024.12.10 12:20
그부분도 건축도면을보면 알수있을까용??
M 관리자 2024.12.10 13:04
네 알 수 있습니다.
G 스트레쓰 2024.12.10 19:45
감사합니다ㅠ