하자관련 질문/사례

천장 누수 후속 처리

G 강이네 2 397 04.03 14:37

아래와 사진과 같이 베란다 -> 안방 천장으로 누수가 발생하였습니다.

(1) 누수 위치는 어디쯤으로 보아야 하는지요?

     -  의심되는 부분은 앙카볼드쪽인데, 

        앙카볼트 작업에 의해 관통이 되었거나 크랙이 발생한 것일까요?

     - 자세히 보면 앙카볼드 위치에 크랙이 있습니다.

(2) 이런 경우에 위층(베란다)에서도 방수작업을 하겠지만, 

      - 아랫층 천장에서 관통이나 크랙이면 무엇을 해야될지요???

 

누수위치.JPG

Comments

G 강이네 04.03 16:09
누수 당시의 사진입니다.
M 관리자 04.04 00:40
아래 층에서 달리 하실 것은 없습니다.
구조 슬라브는 이 것이 아니더라도 균열이 있고, 앞으로도 생길 수 있기에.. 위에서의 방수 작업이 건전하면 문제는 없습니다.