주택 누수 때문에 지붕 설치했는데 우수관 질문 좀 드려요

G 우수관 3 440 04.03 10:48

IMG_8845.jpeg

주택이고 콘크리트 마감에 방수 페인트 칠해뒀었는데 

비 올 때마다 특정 부위에서 비가 새고 

어딘지 도저히 잡아 낼 수가 없어서 

지붕을 달았습니다.

 

지붕을 달고 보니 우수관을 이렇게 지붕 안쪽으로 빼서 

아래 사진의 스테인레스 우수관으로 가게 만들어뒀더라구요 

 

이렇게 시공해도 장마나 폭우에 배수를 감당할 수 있을까요 ?

비가 너무 많이 내리면 배수가 원활하지 않아서 콘크리트 바닥에 다시 물이 흥건해질까 걱정입니다

다른 집들 보면 배수관을 밖으로 빼서 건물에 붙여서 만들어 두던데 이렇게 해뒀더라구요 ..

 

더불어 지붕 설치 후에 스테인레스 배수관에서 징징 거리는 징 울리는 소음까지 생겨서 

어제 도통 잠을 잘 수가 없었습니다 ㅜㅜ

그래서 윗 사진에 배수 구멍을 막아두고 잤습니다 ㅠㅠ

 

스테인레스 배수관 다른 곳은 소음이 없는데 이 곳만 소음이 굉장이 심하더라구요..

시트지 같은걸 덧대면 효과를 볼 수 있을까요 ??

 

집 지을 때부터 진작 이 곳을 알았으면 더 나은 집을 지을 수 있었을텐데

참 아쉽습니다 ㅠㅠ

 

IMG_8847.jpeg

Comments

M 관리자 04.03 23:57
평지붕보다 경사지붕의 면적이 더 크기에, 배수관은 밖으로 빼는 것이 맞아 보입니다.
다시 작업을 하셔야 할 것 같은데, 그럼에도 수정을 하는 것이 좋겠습니다.

우수관의 소리는 .. 사진에는 없지만, 아래 쪽 출구가 외부에 노출되어 있는 형식일텐데요. 그 입구를 쇄석으로 덮거나, (막고 주무셨다는) 입구를 쇄석으로 덮는 것으로 해결될 수 있습니다.
G 우수관 04.04 21:56
답변 정말 감사합니다 !
공사해주신 분이랑 이야기해서 재시공 하기로 했습니다 ^^
M 관리자 04.06 11:26
감사합니다.