3층에복층구조 건물입니다. 3층내부 계단실 내부현관밑부분에 가로금(크랙)이있는데 가로로 금이가있는건 세로로금이가는것보다 위험하다는말을 들었는데 맞는건가요? 문의드립니다......
크랙이 왜발생하는걸까요...?현관실기준으로 위층에 무거운무언가에의해 가로금이가고있을수도있는것인지요? 어떠한이유때문에 가로로 금이가는지 궁금합니다 혹은 심각한 문제가있는상황일지 궁금합니다
건전성 여부는 공사 중 철근 배근 사진이 있어야 판단을 할 수 있습니다.
그러므로 지금의 정보로는 딱히 드릴 말씀은 없으며, 지금 자로 측정한 부분을 연필로 표시해 두시고, 약 3개월 간격으로 균열을 측정해서, 9개월 후에 더 벌어지는 양상이라면 이 글에 다시 댓글 달아 주시면 좋겠습니다.
당장 무언가 급격히 나빠지지는 결코 않기에 너무 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
생각해보면 현관입구부분 계단공사가 잘못되어 계단을부수고 다시계단시멘트공사를하였는데 그영향으로 이어치기??가된걸가여??계단은 현관입구앞계단이었습니다.아니면 부수고 다시공사한 그부분에서 문제가있는걸가요?? 건물은4년정도되었습니다 이어치가어떤것일가요?? 한층을완성하고 다시그위층을만들면서 이어서 시멘트공사를했다고 이해하면될까요??크게걱정할부분은아닌거로 생각하면될까요??
앞으로의 균열 양상이 중요하나, 걱정은 마시어요.
보수는 몇 개월 후에 판단해야 하고요.
혹 점점더벌어진다면 차후 무너질수가있나요??
다 잊으시고, 균열이 더 진행되는지만 봐주세요. 그 동안은 아무 일도 일어나지 않습니다.