안녕하세요.
현재 건물에 옥상물탱크 물을 가압펌프(윌로 pb-600ma)를 통해 각세대로 공급중입니다.
근데 저기중 동그라미 친 가압펌프가 8세대정도 물을 공급하는데 특정 세대 몇곳에서 물을 사용시 3초작동하다 1초멈춤이 반복하는 현상이 있습니다. 유량이 흐르는걸 가압펌프가 잘 인식 못하는거 같더라고요 펌프교체 해도 마찬가지고요
해당제품은 유량센서는 있지만 압력탱크와 압력스위치가 없는 제품입니다.
그래서 압력탱크를 달아볼까하는데제가 표시한곳즘에 압력탱크를 달면 괜찮아질까요? 아니면 애초에 압력탱크가 있는 펌프(pb-601sma)로 교체하는게 나을지요
원인과 해결책 조언해주시면 감사하겠습니다!!
질문이 있어서 죄송합니다.
1. 물탱크에서 각 펌프로 각각 배관이 연결된 구조인가요?
2. 해당 펌프를 한번 교체해 보신 것 같은데, 언제 해 보신건가요?
해당증상이 있어서 펌프를 교체하면 괜찮을줄 알았는데 계속 같은 증상이 있습니다. 현재도 계속 같은 증상이 있습니다. 사용상크게 문제는 없지만 펌프내구도나 배관에 영향이 있을까봐 해결책을 알아보고있습니다.
주로 오래된 펌프에서 나타나는 증상인데, 동시 가동시 압력인지를 잘 못하는 것 같습니다.
pb-601sma 는 상향식 펌프라서 맞지 않고요..
압력스위치와 압력탱크를 달아 보시는 것이 좋겠습니다.