준공후 처음 맞이하는 겨울이라 신경쓰이는게 많습니다
시스템창호 실내측 유리 하단부에 결로가 발생했습니다
컴포벤트 열회수환기장치에 표시된 안방습도는 48%, 온도 22도입니다
결로하자가 맞는지요?
아님, 실내습도로 인한 정상적인 결로인지요?
협회가 권장하는 바보다 태양열 취득율이 낮긴 하나, 이 것이 원인으로 보이지는 않으며, 앞이 열려 있는 면이나 북향인 경우 흘러 내리지 않을 정도의 결로 현상은 있을 수 있습니다. 간봉이 가진 한계라고 보시면 될 것 같습니다.
실내습도 약 35% 정도에서는 내부결로가 없었는데요
히팅장치를 작용한 후 실내습도가 45%내외로 증가한 후 증상이 나오는 것 같습니다
결국, 실내 습도가 영향이 없을 수는 없는 거군요
답변 감사드립니다 ㅎㅎ