샷시위 누수

하자관련 질문/사례
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.


샷시위 누수

안녕하세요

빌라입니다

샷시위부분에서 비만오면  첨부영상처럼 물이 떨어집니다 

위치는 외부 불법전실확장된 베란다와 내부벽멵쪽인데

코킹만 다시하면 안떨어질까뇨?

위에벽타고 흐르는것같지않아서요 ㅠ

천정판넬부분은 작년에 이음새 누수방지 시공을해서 안흐느는데

샷시위에서만 저렇게 고여서 새네요 ㅠ

읽어주셔서 감사합니다. 

Comments

M 관리자 03.18 11:52
안녕하세요.
외벽의 외부 마감재는 무엇인가요?
G 발리움 03.19 16:40
드라이 비트 입니다
M 관리자 03.20 11:11
그럼 그 드라이비트와 외벽 구조체 사이로 흐르는 물이며,
창문 상부의 옥상/파라펫 등을 통한 누수이므로 지금의 정보로는 상부에서 물이 들어오는 곳이 있는지를 찬찬히 살펴 보시라는 말씀만 드릴 수 있습니다.

아래 글이 도움이 될 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=29269
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=36130
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=29606
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=29269
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=19784
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=19117
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=18291
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=15675
G 발리움 03.21 11:37
한번 찾아보겠습니다 시간내주셔 답글 써주셔서 감사합니다