안녕하세요.
신축주택이고 10월에 입주하고 겨울을 보냈습니다.
전열교환기는 경동나비엔 TAC561 모델입니다.
설치위치는 실내 다용도실 천정 위입니다. 천정은 SMC로 되어있어 쉽게 열 수 있습니다.
필터청소 알림이 떠서 필터를 청소하려고 천정을 열고 전열교환기를 얼었는데 물이 주르륵 흘렀습니다.
상태는 흡기쪽 배관 주위로 물방울이 맺혀있고 본체도 흡기쪽 필터(초록색)에 결로수가 가득했습니다.
검은색 부분이 전열교환 소자인데 소자의 흡기부분 하부도 결로수가 맺혀있습니다.
혹시 해결방법이 있을까요?
이 부분은 해결되기 어렵습니다. 국산 판형의 고질적 문제라서요.
그저 실내 습도가 건강습도 범위 내에 있도록 노력하는 것이 최선입니다.
다만, 사진으로 올려 주신 상태에서 특별한 누기 등이 없다면, 당분간 열어둔 채로 지내는 것도 방법입니다.
찾아서 휴지를 끼워 넣고 테잎을 붙이시면 되세요.
방법이 없을까요
단순 연결만 하면 되긴 하나, 손을 대는 것이 적절치 않아 보입니다. 닫고 사용을 하실 수 밖에 없을 것 같습니다.