Therm 관련 질문드립니다.

1 보라 2 2,557 2013.12.18 17:09
안녕하세요.
Therm 관련 질문드릴것이 있어서 이렇게 오랬만에 글을 올립니다.


실내 결로 판정을 할때 실내 온도 20℃에 상대습도 50%를 기준으로 결로 판정을 하고있습니다.
저희가 Boundary 를 넣을때 내부(수직:KS) 또는 내부(수평:KS)을 입력을 하는게
그 조건은 온도가 21℃로 되어있습니다.

실내온도 21℃는 NFRC100 에서의 실내온도조건이라고 알고는 있습니다.

 

현재 Boundary로 21℃로 입력하여 계산하고 실내 결로판정일 경우  실내온도 20℃에 상대습도 50%의 노점온도가지고 판단하고는 있습니다.

결로판정을 하는데 있어 실내온도가 20℃면 Boundary도 20℃로 입력을 해야하는거 아닌가 라는 의문이 생겨 글 남깁니다.
Boundary는 21℃로 입력하고 결로판정할때는 20℃로 판단하는게 맞는건가요-?
(예를들어 수영장에서의 결로판정을 할 경우는 수영장 내부온도는 26℃로 알고있습니다.  이 경우 Boundary도 26℃로 입력을 해야하는걸까요-? 아니면 그냥 21℃로 입력후 노점온도만 실내온도 26℃로 봐야하는걸까요-?)

Comments

M 관리자 2013.12.18 18:36
안녕하세요..

수영장 같은 건물은 실내측 온도를 26℃로 경계조건을 설정하는 것이 맞습니다.
읽을 때도 같은 온도로 판정을 하구요..

다만 실내 온도는 그 정도차이가 그리 민감한 숫자는 아닙니다만, 21℃는 창호 시험 쪽에서 나온 온도값이라, 별도의 결로판정을 하실 때는 20℃로 설정하고 계산하시는 것이 더 좋을 듯 합니다.

감사합니다.
1 보라 2013.12.18 19:03
답변 감사합니다.