에너지/열교해석관련 질문

패시브하우스 질문

1 Bygning 3 2,424 2013.12.11 22:23
안녕하세요? 추운날 고생이 많으십니다..
저는 덴마크에서 수학중인 학생인데, 패시브하우스에 대해 2가지 질문이 생겨서 이렇게 또 글을 남기게 되었습니다.

첫번째 질문.
패시브하우스의 충족조건인 난방에너지요구량 15kWh/㎡·a 를 제대로 이해하고 있는지 의심이 들어서요.
15kWh/㎡·a 라는 수치를 "열손실(외피,창호,환기장치를 통한 열손실)-열획득(내부발열,태양에너지)=15kWh/㎡·a" 이렇게 이해하는 것이 맞는 것인가요? 그리고, 15kWh/㎡·a 수치가 바닥난방(또는 라디에이터)과 환기장치를 통한 난방을 모두 포함하고 있는 수치인가요?

두번째 질문.
외단열 개념을 적용한 기초설계시, 통상적으로 몇층까지 기초아래에 단열을 배치하는 것이 허용된다고 알려져 있는지 궁금합니다.

항상 좋은 조언 주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 2013.12.11 22:47
안녕하세요..

15kWh/㎡·a 라는 수치를 "열손실(외피,창호,환기장치를 통한 열손실)-열획득(내부발열,태양에너지)=15kWh/㎡·a" 이렇게 이해하는 것이 맞는 것인가요?
-> 네 개념적으로는 그렇습니다.

 그리고, 15kWh/㎡·a 수치가 바닥난방(또는 라디에이터)과 환기장치를 통한 난방을 모두 포함하고 있는 수치인가요?
-> 추가적 열 공급은 포함되지 않은 수치입니다.
그것은 PHPP 입력시 난방장치를 전혀 입력하지 않아도 15kWh/㎡·a 를 판정하는 것으로 증명될 수 있습니다.

덴마크도 많이 추울텐데요...건강유의하세요.
감사합니다.
1 Bygning 2013.12.11 22:55
빠른 답변 감사합니다.. 추가 질문이 있는데.. 그럼 15kWh/㎡·a 라는 수치를 "일년에 제곱미터당 어떤 난방 수단이든 상관없이 15kWh 를 요구한다. " 라고 이해하면 되는게 맞지요?
M 관리자 2013.12.12 00:25
네. 맞습니다. 열원과는 상관없습니다.