에너지/열교해석관련 질문

B/C 설정에 대한 궁금증

4 꺼부기 4 2,099 2013.09.24 10:48
안녕하세요

Boundary Condition 설정에 대한 내용에서

MODEL > Comprehensive

그림처럼 - Radiation 보여진 설정 부분에 대해 알고 싶습니다


감사합니다

Comments

M 관리자 2013.09.24 20:05
안녕하세요..
Radiation 의 설정에서 Ti 는 실내측 온도이고,  Ei 는 실내측 방사율입니다.
온도는 의도대로 설정하시면 되고, 방사율은 특별한 사유가 없는 한 1.0을 기본으로 합니다.

감사합니다.
4 꺼부기 2013.09.24 20:49
답변 감사합니다..
여기에서 질문을 드리자면,,
MODEL > Comprehensive에서
정해지는 Convection 실내측 온도(20)와
Radiation 정해지는 실내측 온도(20)는
서로 같게 실내측 온도로 정해지는 건가요?
M 관리자 2013.09.24 20:54
사실 엄밀히 이야기해서 같은 온도라면 Auto Enclosure 설정할 의미가 없습니다.
결국 서로 같은 온도이기 때문에 교환할 복사량이 없다는 뜻이 되기 때문입니다. 이럴 때는 그냥
Simplified 를 설정하는 것이 맞습니다.
그러나, 만약 표준에서 이 설정을 원하고 있다면, 맞추어 주어야 겠죠..
4 꺼부기 2013.09.24 20:57
정말,, 감사합니다.