건공 재학중인 대학생입니다
eco2 하고있는데 냉난방 에너지 두 개 다 소요량이 너무 크게 나와서 어디가 잘못된 것 같은데 어디가 잘못된 건지 잘 모르겠습니다. 어디가 잘못되었는지 알려주실 수 있나요?
일단 첨부파일 올려보겠습니다. 제발 알려주세요.
문제점은
1. 지열공조기 냉난방을 입력하면 계산오류가 떠서 계산이 안됩니다
2. 그래서 지열을 빼고 프로그램을 돌리면 냉난방 수치가 너무 크게 나옵니다
3. 존의 건축부위의 면적을 입력했는데 열관류율이 안나옵니다.
2. 자세한 정보가 없어서 그저 올려 주신 것만 판단해 드리면, 면정보에서 일사투과율은 0~1 사이의 값이어야 합니다.
3. 무슨 의미인지 이해를 하지 못했습니다.
벽체의 열관류율이 0인데, 이 부분부터 해결을 하고 다른 것을 보는 것이 좋겠습니다.
그리고 이렇게 존이 많은 건물을 거의 처음하시는 분이 입력을 하는 것 자체가 넌센스입니다.
이 것을 질/답으로 문제를 찾을 수도 없고요.
그러므로 무언가 아깝겠지만... 딱 두 개의 존만 있도록 실을 단순화해서 한번 입력을 해보는 것이 좋을 것 같습니다.
그게 잘 되면, 그 파일에 존과 벽을 추가해 가면서 계획 결과 확인을 하는 것이 가장 빠른 방법입니다.
건물의 외형을 알 수 없으나, 체적에 비해서 외피면적이 너무 크면 이렇게 됩니다.
그러므로 열관류율 성능을 많이 높여 보시고, 난방에너지가 하락한다면 정상의 결과입니다.
조명에너지도 과다해 보이는데 조명밀도를 한번 살펴 보시고, 환기에너지도 큰데 이 부분은 환기휀의 동력이 반영되므로 그 부분을 한번 보세요.
현재 지열공조기를 사용하여 냉난방을 해서 공조처리 부분에 지열공조기를 만들어 공조시스템으로 연결한 상태입니다. 이로 인해 결과 그래프에서 환기에너지가 크게 나오는거 같습니다. 그래서 지열공조기를 연결해제하였는데, 소요량이 납득할만한 수준이지만 요구량보다 크게 나오는 모습이라 이상함을 느낍니다. 그렇다면 지열공조기를 연결하는게 맞습니까?
그러므로 소요량은 0 보다 항상 클 수 밖에 없는데.. 이를 떠나서 1.4 라는 결과가 너무 낮습니다.
환기 소요량은 휀의 동력 그 자체입니다.
그러므로 예측치보다 높다면, 입력된 휀의 동력을 살펴 보시면 될 것 같습니다.