에너지/열교해석관련 질문

design builder simulation _ operative temperature

G 이영애 24 1,246 2022.06.29 17:01
디자인빌더로 임대주택(1인 주거형태) 한 세대를 모델링했습니다.
모델링한 세대 양 옆으로 다른 세대가 있고, 중간층에 위치했습니다.
기상데이터를 대전으로 바꾸어 대전 기상데이터(.epw)파일을 적용시켰습니다.
construction도 모두 입력완료했습니다. occupancy는 number of people로 설정하여 거실에만 1로 입력했습니다. 설비시스템은 아무것도 입력하지 않은 상태입니다. 냉난방 없이 건물 자체에서 냉방부하 및 난방부하가 얼마나 발생하는지 알기 위해서입니다.

그런데 시뮬레이션을 돌리니 operative temperature가 8월에 63℃까지 나타나는데, 상식상 맞지 않은 온도라고 생각됩니다. 모델링을 잘못한 건지 아무리 봐도 해결방법을 모르겠네요.

Comments

M 관리자 2022.06.29 17:31
제가 디자인빌더에서 설비없이 부하를 볼 수 있는지 잘 모르겠습니다.
다만 지금의 온도는 정상이어요.  환기가 없는 상태에서 실내 온도는 그 온도까지 올라갈 수 있기 때문입니다. 단열이 잘되어 있다면 자동차와 같습니다.
G 이영애 2022.08.01 11:58
아무리 다시 모델링을 해도 저렇게 나타나서 조명발열, 기기발열을 제거하고 인체발열(1인, 24시간 거주)만을 설정한 후 시뮬레이션을 돌려보니 최고기온이 33-34℃ 정도로 나타났습니다. 그렇지만 이 상태에서 조명이나 기기발열 중 하나만 추가하여도 바로 최고기온 63℃의 그래프가 나타나는데, 정상이라고 생각하면 될까요?
M 관리자 2022.08.01 12:32
외피 전체 조건을 알 수 없기에 딱히 맞다 아니다를 말씀드리기는 어려우나, 그럴 수 있습니다.
G 이영애 2022.08.01 13:05
실제 건물에서는 아무리 외기온이 높더라도 냉방을 하지 않은 상태의 실내 온도가 60℃까지 올라가지 않는데, 그렇다면 디자인빌더에서는 실제 건물의 온도와 다르게 60도 이상으로 나타날 수 있다는 말씀이실까요?  건물의 외피 모델링 + 인체발열까지 설정했을 때 실내 온도가 33-34℃에 머무르는 것을 보아 외피 모델링은 적절하다고 생각되어서요.
M 관리자 2022.08.01 13:23
60도까지 올라가는 그래프의 가로축 범례를 올려 주실 수 있으실까요?
그리고 조명밀도도 알려 주시어요.
G 이영애 2022.08.01 13:57
조명밀도는 2.76W/m2입니다.
인체발열과 거실만 조명발열 설정하니 50℃까지 올라가네요.
M 관리자 2022.08.01 14:14
현재 모델링에서 Infiltration/Ventilation 는 고려되지 않은 거죠?
G 이영애 2022.08.01 14:30
창 또는 문이 있는 발코니, 침실, 현관은 모두 Infiltration rate at 50 pa - 5ac/h 적용된 상태입니다.
M 관리자 2022.08.01 14:53
전체 대해서 적용해 보시겠습니까? 창이 없더라도...
G 이영애 2022.08.01 15:11
거실 포함 모든 실에 침기율 적용하니 정상온도 나옵니다.
G 이영애 2022.08.01 15:14
문제를 해결한 것 같아서 기기발열을 적용했더니 또다시 온도가 80까지 오르네요...
M 관리자 2022.08.01 16:06
단위면적당 실내발열량 합계와 함께... 창호의 SHGC 입력값을 알려 주시겠습니까?
G 이영에 2022.08.01 17:04
거실이 14.467m2인데 거실에만 기기발열 부분은 기기가 사용하는 전력량을 입력하였습니다. 거실에서만 78.09W가 사용됩니다.

SHGC 0.691
M 관리자 2022.08.01 17:08
지금.. RT 와 OT가 일치하는 것이 마음에 거려서요. 복층유리라면 SHGC를 0.45 정도 하시고 냉장고의전력량은 월사용량을 시간으로 나눠서 넣는 것이 좋습니다. TV 등은 스케쥴을 따져야 하고요.
G 이영애 2022.08.01 17:40
말씀해주신대로 SHGC는 최대한 맞춰서 비슷한 값의 유리를 입력하고 시뮬레이션 돌렸는데 온도가 안 내려가네요...ㅜ
냉장고 전력량은 W 혹은 W/m2로만 입력가능하여서 월사용량/h를 W로 변환하여 입력한 값입니다!!
M 관리자 2022.08.01 17:51
환기량은 어떻게 입력하셨나요?
G 이영애 2022.08.01 18:03
아직은 환기량 설정을 하지 않았습니다!
M 관리자 2022.08.01 18:06
아.. 네 그럼 설정해서 해보세요.
G 이영애 2022.08.01 18:13
환기온도설정 외에 환기량 설정이 따로 있나요?
M 관리자 2022.08.01 19:57
아래 문서를 보셔야 하는데, 이게 좀 복잡합니다.
https://bigladdersoftware.com/epx/docs/8-0/engineering-reference/page-048.html
G 이영애 2022.08.02 11:53
infiltration rate at 50 Pa - 5ac/h 로 입력했습니다
M 관리자 2022.08.02 13:01
그건 기밀성능이며, 환기량은 Airflow Network 로 작업을 하셔야 해요.
이게 예전 버전에서는 3th part 프로그램이었는데, 최근 버전에서는 포함되어 있다고 들은 적이 있습니다.
G 이영애 2022.08.02 17:11
Opening에서 Airflow Control Windows에서 입력하는 값 말씀하시는 것 맞나요?
M 관리자 2022.08.02 20:21
위에 링크해 드린 문서에서 "Ventilation" 부분을 보시면 좀 더 이해가 빠르실 것 같습니다.