에너지플러스 질문드립니다.
G 산 (220.♡.149.169)
3
1,070
2022.03.03 23:58
안녕하세요 관리자님, 항상 고생많으십니다. 저는 에너지플러스로 연구를 진행 중인 대학원생입니다.
이번에 VAV unit이 존마다 1개씩 설치된 5Zone 모델을 제작하였습니다. 열원설비는 칠러 2개(칠러1, 2: 칠러1가 용량이 더 큼), 냉각탑, 보일러입니다.
제가 직접 처음부터 끝까지 노드를 다 잡으면서 진행한 모델링은 이번이 처음이라 Examplefile 중 VAVSingleDuctVarFlowBoiler라는 이름의 모델을 참고하였습니다.
모든 노드, 브랜치를 잡았고, severe 에러를 고쳤습니다. 그리고 시뮬레이션이 성공적으로 돌아가는 것까지 확인하였습니다.
그런데 시뮬레이션 후 csv 파일을 확인하니 열원설비가 전혀 작동하지 않는게 문제입니다. 이 때문에 실내온도가 제어되지 않고 열원설비 에너지 소비량이 0입니다.
또한 공급 팬 공급 유량, 에너지 소비량만 도출되는데 제가 모델링한 팬은 Fan:VariableVolume임에도 공급 팬 작동 스케줄동안 동일한 유량, 에너지 소비량이 도출됩니다.
제가 생각하기에는 Plant Equipment Operation에서 설정을 잘못한 것 같은데 Unmet hours나 구글 서칭을 해봐도 잘 모르겠습니다...
Plant Equipment Operation의 경우 칠러2가 먼저 켜지고 칠러2가 부담할 수 있는 냉방부하를 넘어서면 칠러1이 켜지는 걸로 Examplefile을 베껴서 설정해놓았습니다.
며칠째 이것만 찾고 이것저것 만져봤는데도 안되고 주변에 물어볼 곳도 없었는데 우연히 한국패시브협회 발견해서 질문드립니다.
보시고 왜 열원설비가 작동하지 않는지 아시겠다면 답변부탁드리겠습니다. 다시 한번 감사드립니다..
VAV 가 공급 팬 작동 스케줄 동안, 제어의 요건을 갖추지 않았다면 (당연히 알고 계시겠지만) 동일한 소요량으로 도출됩니다. 이 역시 스케쥴 속에서 존 내의 설정값을 한번 봐주세요.
그리고, 이미 시간을 많이 보냈을 거라 생각되기에 마땅치 않은 제안이나...
칠러 제어와 VAV 를 나눈 두가지 모델링을 따로 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 둘 다 익숙치 않은 것을 하나의 모델에 구현하다 보면, 결과를 떠나서 빨리 지치게 되고, 결과마저 이상하면 영혼이 나가버리는 것이 에너지플러스라서요.
그리고, 어차피 에너지플러스는 자기와의 싸움이어요. ^^